316
305
Strefa ekspertów HVACR

Wentylacja z rekuperacją do małego domku - niełatwy wybór

Witam,
Buduję niewielki dom i wyposażę go w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Do projektu domu mam projekt wentylacji zakładający wymianę powietrza 180 m3/h (ok. 0,7 wentylowanej kubatury)przy sprężu ok. 120 Pa. Warunki te spełnia z zapasem zaproponowana w projekcie centrala ogólnie znanej firmy. Znalazłem tę centralę w ofercie sklepów internetowych a także na allegro za ok. 3300 zł brutto (22%), z nagrzewnicą i automatyką sterującą. Cena ta była bardzo atrakcyjna.
ALE.
Na stronie internetowej tej firmy znalazłem informację, że nie obejmuje ona gwarancją produktów sprzedanych w transakcjach internetowych. Zdziwiło mnie to nieco, gdyż istnieje w internecie sklep z nazwą tej firmy. Tam centrala ta kosztuje już około 4000 zł brutto.
Poszedłem więc do lokalnego przedstawiciela tejże firmy. Okazało się, że cena katalogowa tego urządzenia to ok. 4500 brutto. Różnica w cenie pomiędzy katalogiem a ofertą w internecie oprócz zniechęcenia wzbudziła także moje wątpliwości.....
WĄTPLIWOŚCI
Dlaczego istnieje taka różnica pomiędzy ofertami tych rekuperatorów w internecie (od niedawna nieobjętymi gwarancją) a ofertą autoryzowanych przedstawicieli? Czy jest to próba "wydojenia" mniej krytycznie podchodzącego do sprawy klienta niż ja? A może firmy sprzedające ten towar w internecie mają starsze wersje central, które się nie sprawdziły, nie są objęte gwarancją producenta i dlatego chcą się ich pozbyć za niższą cenę? Te wątpliwości wzbudza fakt, że całkowita moc wentylatorów centrali według strony internetowej firmy to 116W, podczas gdy w dokumentacji, którą otrzymałem jest to 144 W. Sugeruje to, że niedawno wprowadzono zmiany w konstrukcji tego urządzenia.
ALTERNATYWY
Zrażony faktami przedstawionymi powyżej, szczególnie zaproponowaną ceną oraz podejściem do klienta, zacząłem szukać w miarę taniej alternatywy spełniającej założenia projektu. Oto co znalazłem. W opisie central kolejno znajdują się: nazwa, producent, wydajność przy sprężu 150 Pa, odzysk ciepła przy 200 m3/h, całkowita moc wentylatorów, cena netto. Dane te pochodzą ze stron internetowych producentów.
Mistral 250 Econo, Pro-Vent, ok. 240 m3/h, ok. 75%, 116 W, 3780 zł.
Ekozefir RK-200, Ekoklimax, ok. 260 m3/h, ok. 80%, 120 W, 3410 zł.
Oferty te są dość do siebie podobne pod każdym względem, obejmują podstawowe sterowanie itp.
Czy macie Państwo jakieś doświadczenia z tym sprzętem? A może zaproponujecie coś innego w tym obszarze cenowym? Wiem, że są producenci zagraniczni, np. Storkair, Brink itp ale ich ceny nie są dla mnie do przyjęcia. Proszę o wiadomość również instalatorów, którzy podjęliby się wykonania wentylacji. Budowa znajduje się w okolicach Włocławka.
Pozdrawiam.

dla porządku - to ja napisałem poprzedni post ale nie zalogowałem się

Też tak się kiedyś zastanawiałem. Trafiłem do sklepu gdzie mieli wszystkie kilkanascie firm. Na żywo dopiero widać różnice w materiale montażu i wyposażeniu

Mistral, który zamontowałem jakieś trzy lata temu poza wymianą filtrów i okresowych przeglądów nie wymaga nic więcej. Zamontowany w przydomowym garażu praktycznie niesłyszalny w pomieszczeniach mieszkalnych. wg mnie wystarczający sprzęt dla Twojego domku. Niestety nie montowałem ekozefira ale nie sądzę żeby mnie czymś powalił. Pozdrawiam.

kolego descarpa, centrale kupisz a instalacje tez sam zrobisz? dom tez sam wybudowałeś?

do :)
Ależ skąd. Zresztą proszę w swym poście o kontakt firmy, które robią takie instalacje. Jestem też w kontakcie z firmami, które instalują wymienione przeze mnie rekuperatory wraz z całym systemem. Chciałbym tutaj zebrać opinie o tym sprzęcie lub usłyszeć inną propozycję. A cena rekuperatora jest istotna, gdyż przy mojej niewielkiej instalacji ma on bardzo wysoki udział w koszcie.
Pozdrawiam

W elktrze poadli 11200 (brutto 22%)kompet z centralą flexit 300m3. zadzwoniłem.

Polecam Ekozefir. Naprawdę dobre centrale. Więcej informacji zapraszam do firmy kaldo Kraków na www.kaldo.pl .

Czy te 4000 z hakiem to cena z kanałami i montażem?

Polecam Mistrala. Zamontowałem ich już sporo i tak naprawdę z ani jednym nie było problemów. Co do Ekozefir to tak szczerze nie miałem okazji ich montować mimo iż montowaliśmy już większość firm dostępnych na rynku. To co mnie osobiście podoba się w ekozefirze to fajny sterownik w którym wszystko widać jak na dłoni.Mimo ze nie jest to żadne cudo ale już na pierwszy rzut oka widać jak działa nie tylko urządzenie ale i jakie przynosi efekty. Omijajcie Dospel! "Lider rynku reklamacji"

Z oferty dospela godne polecenia są produkty serii Berluf których owa firma zwyczajnie nie robi sama. Montowaliśmy już kilka urządzeń SELENA i naprawdę są godne polecenia. Cicha praca, żadnych kłopotów. Cena....no tu niestety nie jest tak różowo. Wspominany przez kolegów Mistral ProVent również ze spokojem mogę polecić. Z rynku znane mi sa jeszcze centralki Bartosz. Reszty nie tykamy. ps. Najgrosze jakie widziałem to TYWENT - Kosiarka z wyglądem jakby wyszła spod ręki "wuja Waldka z garażu"

1. Poproś o podanie producenta wymiennika ciepła i jakieś badania co do odzysku ciepła
2. Sprawdź jaki jest deklarowany pobór prądu przez silniki i każ sobie napisać to na ofercie
3 Poproś o podanie średnicy wentylatora (im większy wentylator tym mniejszy hałas i zużycie prądu)
4. Sprawdź klasę filtracji filtra , powinna być nie mniejsza niż G-4
5. Sprawdź ile kosztują filtry , jaką maja powierzchnię filtracji i czy mają wymiary standardowe czy musisz je kupić tylko u producenta central.
6. Sprawdź czy filtry mają presostaty (po przekroczeniu maksymalnego oporu informują o potrzebie wymiany filtra)
7. Zapytaj się o producenta wentylatorów (element zużywający się najszybciej)
8. Zapytaj się o sposób zabezpieczenia przed szronieniem. Najlepszy jest by-pass z siłownikiem. Jak masz kominek to w zasadzie niedopuszczalne jest ograniczenie nawiewu.

9. sprawdź czy podana charakterystyka uwzględnia opory filtrów. To nie do wiary ale spotkałem wykresy podrasowane bez uwzględnionych oporów filtrów.

U mnie instalator zaintalował polską centralkę Restor . Niedroga , cicha i na bardzo dobrych podzespołach. Proponował mi jeszcze centralę NIKOL z wymiennikiem spiralnym przeciwprądowym o dużo mniejszych gabarytach niż Bartosze. Bartosz mi się nie zmieścił na moim poddaszu i szukałem coś podobnego . NA koniec zrezygnowałem z GWC i stanęło na Restor 500 Deluxe.

Pozdrawiam
Robert

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.