Mam zaprojektowac wentylacje z rekuperatorem w domku jednorodzinnym i zastanawiam sie czy nie myle dwoch pojec.
A mianowicie
1. Obliczam ilosc powietrza wentylacyjnego na podstawie zyskow i strat ciepła dla calego domku - ten wynik stosuje do obliczenia mocy nagrzewnicy i chlodnicy? Czy do czegos jeszcze?
2. Istnieje zasada ze ilosc powietrza nawiewanego=ilosci powietrza wywiewanego. Dla danych pomieszczen wg normy dobralam te wartosci i wywiew=nawiew. Czy na schemat instalacji nanosze te wlasnie wartosci przypadajace na jedna osobe w pomieszczeniu z normy (wartosci rzedu 30m3/h 50m3/h)? Jesli tak to jakas bzdura wychodzi bo jesli mam kanal o srednicy zalecanej dla gabinetu 100mm i ilosc powietrza nawiewanego wynosi 30m3/h to predkosc przeplywu w tym kanale jest ok 1m/s a zalecana w kanale na odgalezieniu wynosi 3-5m/s.
Czy uwzgledniam do obliczen srednicy kanalow zalozona ilosc osob dla ktorych nawiewam? Czyli np w sypialni moga przebywac 2 osoby czyli 2x30m3/h?
3. Jak sie ma ilosc powietrza wentylacyjnego do ilosci powietrza nawiewanego/wywiewanego w doborze rekuperatora?
Ze wstepnych obliczen ilosc powietrza wentylacyjnego wynosi ok 3000m3/h zas ilosc powietrza nawiewanego/wywiewanego 190m3/h?
Reasumujac mam problem z interpretacja otrzymanych wynikow i zastosowania ich do rozdzialu powietrza w domku tak aby zasada nawiew=wywiew
Uprzejmie prosze o pomoc