310
305
Strefa ekspertów HVACR

wentylacja oddymiająca

Mam kilka pytań dotyczących wentylacji oddymiającej:
1. jaką należy przyjąć prędkość porywania (dymu) dla kratek wentylacyjnych wywiewnych ?
2. jaka powinna być prędkość przepływu czynnika w przewodach głównych i rozprowadzających wentylacji oddymiającej ?
3. gdzie można znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania ?

wiem ale nie powiem

Usunięto (wulgaryzmy) z powodu naruszenia regulaminu. Administratorzy

Usunięto (wulgaryzmy) z powodu naruszenia regulaminu. Administratorzy

początkujący nie wiem czy się nie mylę ale na stronie BSH powinieneś znaleźć odpowiedź. Tam znajdziesz odwołanie do PN-EN 12101-6:2007 Część 6. Jeśli tam tego nie będzie to zadzwoń do nich na pewno ktoś Ci pomoże w kryzysie handlowcom bardzo zależy na dobrych kontaktach, a BSH to wg mnie firma na poziomie. Pozdrawiam

są większe problemy na świecie niż takie pierdoły...np. kryzys światowy, kurs złotówki, ojciec rydzyk, spoty PISu... kolega pewnie fluid dynamics się uczy albo spręże liczy???? z taką niską wiedzą tak czy siak kariery w zyciu już nie zrobisz kolego....

są większe problemy na świecie niż takie pierdoły...np. kryzys światowy, kurs złotówki, ojciec rydzyk, spoty PISu... kolega pewnie fluid dynamics się uczy albo spręże liczy???? z taką niską wiedzą tak czy siak kariery w zyciu już nie zrobisz kolego....
Bo ty Zeus już na świat mądry przyszedłeś

Zeus-co za frajer

Ludzie....,
nauczcie sie troche uprzejmosci wzgledem siebie bo te strone czytaja nie tylko ludzie ktorzy specjalistami ale i takze i potencjalni klienci... Zaprezentujcie tu jakis poziom a nie tylko buractwo..., bo inaczej tego nie mozna nazwac... Widac jacy ludzie koncza dzis Politechnike... Chwala Bogu ze nie bede z Wami mial do czynienia w zyciu zawodowym...
Pozdrawiam

niestety nie udało mi się dotrzeć do informacji na stronie BSH(jest blokowana przez antywirusa).
czy zatem mogę liczyć na podanie konkretnych wartości, ewentualnie odesłanie mnie do podrecznika...

Podstawa: went. oddymiająca ma skutecznie usunąć dym. I koniec.Prędkość w kanałach może być duża, raczej nie więcej niż 15m/2, powiedzmy srednio 12m/s, na klapach 10m/s.W sumie oporów nie więcej niz spręż wentylatora oddymiającego. Kratki w odl.10 m maks od siebie, wlot 5m/s brutto (opory rzędu 30Pa). Odpowidz sobie na pytanie, czy lokalnie w kanale może byc prędkość 20m/s ? Powyzsze dot. went. jedynie oddymiającej, bez funcji bytowej.
I jeszcze niemerytorycznie: pięć linijek niżej był podobny wątek. Nie zuważyłeś ? Na tym forum jest też możliwość "szukaj".

sami psudofachowcy

LUDZIE !!
Zamiast niepotrzebnie krytykować innych... proponuję, aby Ci fachowcy (skłonni do wypisywania obelg w stosunku do biorących udział w dyskusji) podzielili się swoją tak wszechstronną wiedzą !
Każdy ma prawo pytać, a forum służy rozwiązywaniu problemów i wzajemnej pomocy!
A nie krytykowaniu innych i wywyższaniu swojej osoby !

Rada bewzpłatna dla forumowiczów: Zamiast pytać się o cokolwiek na forach gdzie Złośliwcy z przyjemnością podstawią nogę i doradzą odwrotnie niż potrzeba, lepiej jest zadzownić do kogoś kto się zna na tematyce, zaprosić i poprosić o konsultację odpłatną dobrego projektanta z doświadczeniem ... i sukces gwarantowany w życiu zawodowym! Bo w innym przypadku odezwie się WALLY po tysiącem "nicków" i ubliży albo wyśmieje albo napisze bzdury!

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.