ale sprawność wymiennika obniża układ nawiewu, nawet na trzeźwo.
Aby zapewnić obliczeniową sprawność wymiennika dla wariantu najniekorzystniejszego - czyli lokalizacji wymiennika np na zewnątrz budynku - wraunkiem koniecznym jest jedynie zaizolowanie kanału wywiewnego bo on jest ŹRÓDŁEM ENERGII dla wymiennika krzyżowego. To że na nawiewie instalacja nie jest izolowana nie ma znaczenia dla samej analizy sprawności wymiennika.
No ale może chcesz izolować kanał czerpny?
Dla wariantu lokalizacji centrali w budynku ogrzewanym izolowanie kanałów nawiewnych i wywiewnych ma znaczenie jedynie gdy:
- temperatura na nawiewie jest wyższa niż w pomieszczeniu (a i tak nie wpływa to na bilans wymiennika tylko sprawność całego układu wentylacyjnego), lub znacząco niższa co może powodować wykraplanie pary wodnej na kanałach (izolacja zimnochronna)
- temperatura na wywiewie wyższa niż w pomieszczeniach przez które jest prowadzona instalacja (z uwagami jak wyżej).
Mam rację czy jednak nie jestem trzeźwy ?
Reasumując: izolować trzeba to co zapewnia energię dla wymiennika a kanał nawiewny nim nie jest :)