310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Wentylacja mechaniczna

Witam Forumowiczów,
Jestem na etapie projektowania domu.Planuje by był on wyposażony w wentylację mechaniczną z rekuperatorem. Na wszystkich stronkach poświeconych domom z wentylacją mechaniczą zaleca się aby pomieszczenia typu salon, pokój, biblioteka były odzielone od pomieszczeń typu łazienka, kuchnia, wc. Ja bym jednak bardzo chciał aby pokój dzienny był jednym pomieszczeniem wraz z kuchnią (powierzchnia łącznie ok. 30 m2). Czy będzie z tym problem? Czy do jednego pomieszczenia można wdmuchiwać świeże powietrze i z niego wyciągać zużyte?
Pozdr
AM

Nie "oddzielone" a w pokojach nawiewy, a kuchni łazience,wc.. wyciągi.
Będzie dobrze, wszystko się zbilansuje, tylko nie rób na trójnikach a na skrzynkach rozprężnych.

Chodzi tu głownie o jeden pokój połączony z kuchnią-wrzuć okap i nawiew po przeciwnej stronie pomieszczenia jak się da... i zamów sobie człowieku projekt intstalacji bo później będziesz tu stałym gosciem.

Chodzi tu głownie o jeden pokój połączony z kuchnią-wrzuć okap i nawiew po przeciwnej stronie pomieszczenia jak się da... i zamów sobie człowieku projekt intstalacji bo później będziesz tu stałym gosciem.
Tak właśnie planuję zrobić. Ale najpierw muszę z architektem ustalić funkcjonalność domu. Czyli zapewne za jakiś miesiąc/dwa sprawa ruszy. Czy zna ktoś może jakieś godne polecenia firmy zajmujące się tematem kompleksowo (Kraków) - o info proszę na prv Aleksander.Motyka@interia.pl

i za chwilę znowu się zacznie dyskusja trójnikach i skrzynkach rozprężnych

Dlaczego? Dospel by rozwiać wątpliwości zrobił nawiew na trójnikach i na najbliższych przy 100m3/h nie nawiewało a wlatywało! Co tu dyskutować z faktami. Na trójnikach dobrze się nie zrobi i koniec.

gupek :)

Żeby na kanale nawiewnym wsysało powietrze to musiało by ono przepływać z dużą prędkością, przy 100m3/h to kanał musiał być zrobiony z rury o średnicy około 20 mm może 30.


A jednak. Po wielu uwagach, że źle się dzieje, w Dospelu konstruktor rekuperatorów złożył nawiew z trójników i na pierwszych kierunek przepływu był odwrotny. Nawet regulacja anemostatami była mało skuteczna, bo poruszenie jednego anemostatu zmieniało warunki na wszystkich.

"Nawet regulacja anemostatami była mało skuteczna, bo poruszenie jednego anemostatu zmieniało warunki na wszystkich"
odkrywcze panie TB. Przy skrzynkach nie ma pan tego problemu?

Nie , nie ma. Firmy z pewnym bagażem doświadczeń o tym wiedzą, nawet stosują stałe anamostaty Np "Bursa" (rekuperatory w domach stosuje od 1991 roku)
Instrukcja http://www.bursa.pl/wentylacja_old/str-14-recuvent/KATALOG2.pdf .
Wyjątkiem są silniki sterowane są cyfrowym modułem elektronicznym w którym mikroprocesor ocenia w czasie rzeczywistym punkt pracy wentylatora. Rozwiązanie to pozwala na utrzymanie stałego wydatku wentylatorów. Będzie on automatycznie utrzymywany bez względu na występujące wahania strat ciśnienia w sieci kanałów.
Np "Bursa" (rekuperatory w domach stosuje od 1991 roku)
Instrukcja http://www.bursa.pl/wentylacja_old/str-14-recuvent/KATALOG2.pdf

błaźnisz się gupku :)

Nie ma to jak instalacja składająca się z samych skrzynek rozprężnych, żadnych cofek, no i sama się reguluje:)))

Więcej jak jedna skrzynka ? To zaprzeaczenie powodów jej stosowania! Chyba nie rozumiesz tematu?

Z założenia skrzynka rozprężna jest jedna.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.