315
268
305
Strefa ekspertów HVACR

temperatura nawiewana pomieszczenia klimatyzowanego.

Jeśli pomieszczenie jest klimatyzowane a ja założyłem 23 st. C w pomieszczeniu temperatura powietrza nawiewanego powinna być chyba niższa od 23 st. C .
Jesli tak to jest mozliwosc jakas tego obliczenia? czy polega to na zalozeniu ze powinna byc mniejsza o ilestam st. C ??

Mozna wyliczyc moc jaka jest potrzebna na dane pomieszczenie natomiast temperatura nadmuchu jest zalezna od temperatury w pomieszczeniu
Generalnie powinna byc ponizej 10 stopni

przeciez to bedzie prawie szok termiczny ;o

13 stopni różnicy - oj tak to na pewno nie jest

nie jestem specem więc nie wiem jak to dokładnie jest ale mam w notatkach z ćwiczeń taki oto wzór:

tn = tp - (Q/ro*cp*V)

gdzie:
tn - temp. pow. nawiewanego
tp. - temp. w pomieszczeniu
Q - zyski/straty ciepła
ro - gestosc powietrza
cp - cieplo wlasciwe
V - ilosc powietrza nawiewanego [m3/s]

no w sumie logiczny wzor ;) ale przyjme temperature powietrza nawiewanego o temperaturze w pomieszczeniu a wywiewanego o 2 stopnie wiecej. Mysle ze tak bedzie dobrze.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.