310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

określenie ilości powietrza do ogrzania pomieszczenia

Witam, czy ktos zna wzór z którego mozna bylby okreslić zapotrzebowanie powietrza ciepłego (m3/h) do ogrzania pomieszczenia?
Dane: temperatura nawiewu, temp. w pomieszczeniu, kubatura pomieszczenia, temp. zewnetrzna.
--
pozdrawiam

witam
- co to za pomieszczenie
- jaka izolacja
- no i chodzi ci raczej o moc nagrzewnicy jaka trzeba zastosowac

nie da się uprościć tego wzorem... obliczenie temp.nawiewu w stosunku do temp w pomieszczeniu i temp zewnętrznej realizują sterowniki proporcjonalno-całkujące. lepiej napisz co chcesz osiągnąć. "zenek" zadał konkretne pytania bez których nie sposób odpowiedzieć. :)

Temperatura nawiewu jest stała ok. 45 stopni. Jest to cieple powietrze uzyskiwane w procesie technologicznym i wykozystane do ogrzewania. Chce ogrzac tym powietrzem pomieszczenie. Chciałbym wiedziec ile powietrza musze dostarczyc aby ogrzac takie pomieszczenie.

A jakie jest zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia? I do jakiej temperatury chcesz je ogrzac? Bez tych danych nie wyliczysz, a wzor jest bardzo prosty.

jak mam okeslic zapotrzebowanie cieplne? temperatura w pomieszczeniu 21 stopni

Czy mozna uzyc tego wzoru do okrslenia zapotrzebowania na ciepło?
Q [kW] = A [m2] * q [kW / m2]
gdzie :
q. = 0.05 zgodnie z aktualnymi przepisami
q. = 0.06 dobra izolacja zewnętrzna
q. = 0.08 przy normalnej izolacji ciepła domu
q. = 0.12 stare budownictwo

Wg obowiązującej PN-94/B-03406:
Q=Qp(1+d1+d2)+Qw
Qp=sumaQo
Qo=U*A(ti-te)
Qw=[0,34(ti-te)-9]V

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.