Gdzie w Poznaniu mogę takowego znaleźć? Pilnie potrzebuję niezależnej (od wykonawcy) ekspertyzy w zakresie prawidłowości wykonania wentylacji w moim mieszkaniu.
Dziękuje
Gdzie w Poznaniu mogę takowego znaleźć? Pilnie potrzebuję niezależnej (od wykonawcy) ekspertyzy w zakresie prawidłowości wykonania wentylacji w moim mieszkaniu.
Dziękuje
Pożycz miernik CO2 i wilgotności względnej rób pomiary co 30min czy 60. i będziesz miał jedyną słuszną ekpertyzę.
Ktoś mi polecił wynająć kominiarza... Ja sam nie bardzo mam skąd pozyczyć te urządzenia. Aha, wilgotność była raz mierzona, wynik ok. 50%
Nie rób pomiaru chwilowego, zrób na wieczorem co 30 mni i rano (przed wietrzeniem) .Co do miernika CO2 to zadzwoń w Poznaniu 8488814 może ci pożyczą na jedną noc. CO2 jeżeli po nocy nie przekroczy 900 ppm to się wentylacją nie przejmuj, oczywiście przy zamkniętych oknach. Może podasz potem na forum taki pomiar np godz 17 dwie osoby w 20m2 pokoju 250 ppm 17,30 700 18 1100 18,30 1600 19.00 2000ppm ....
Dziękuję. Ale skoro pojawił się już grzyb (conajmniej pleśń) na ścianie, a mieszkanie jest nowe, to czy w ogóle te pomiary mają sens? ;-(
Nie! Ale pomiary rzeczoznawcy dadzą podobny efekt, grzeb sięich nie boi a wentylacja się nie poprawia. Może zadzwoń 22 5591081 9-18
Mogę wiedziec, do kogo czyj to nr telefonu?
Taki dostałem z firmy gazex producenta mierników CO2(to ich przedstawiciel w Poznaniu). Ponieważ miernik taki to 2500 zł to moze ci na noc pożyczą.
A ten nr 22..?
prosze opisz co sie dzieje , ajka wentylacja kiedy montowana metraz itp
Ostatnie piętro, budynek odebrany 8 m-cy temu. Dwa wentylatory mechaniczne w łazience i aneksie kuchennym - w sumie metraż 50 m2. Powiedziano mi, że nie mam wentylacji grawitacyjnej, bo to ostatnie piętro i dlatego powinienem min 10 godz. dziennie mieć włączone wentylatory mech. przy uchylonych oknach rzecz jasna... Wilgoć jak była tak jest,a grzyb(pleśń?) ma się dobrze.
witam
czy utrzymujesz temperature pomies\zczenia na poziomie 21 stopni?
z tego co piszesz to stwierdzam ze wydajnosc tego układu jest najwyzej 40 m /h.jeszcze jedno czy sprawdzałes czy te wentylatory ciagna powietrze ?
przzyłoz kartke z zeszytu i zobacz czy sie utrzyma,jesli tak to wynika z tego ze jest bład konstrukcji domu
Jeżeli pojawił się grzyb na ścianie, to oznacza, że w tym miejscu jest mostek termiczny i w tym miejscu temperatura powierzchni ściany jest zimniejsza od punktu rosy dla powietrza wypełniającego to pomieszczenie. Koniecznie trzeba sprawdzić dlaczego powierzchnia tej ścieny ma temperature równą lub niższą od punktu rosy (przerwana izolacja termiczna) co jest niezgodne z obowiązującym pargrafem 321 i 322 rozp. MI "warunki techniczne dla budynków...". Po drugie trzeba wezwać mistrza kominiarskiego, aby sprawdził czy słupy powietrza w kanałach grawitacyjnych nie ulegają wychłodzeniu i są równe. Należy koniecznie roszczelniać skrzydła okienne po jednej stronie mieszkania i grzać mieszkanie, aby infiltrujące powietrze zewnętrzne nie obniżało temperatury mieszkanie poniżej 20stC. Z uwagi, że ciśnienie czynne jest dla ostatniej kondygnacji małe to i prędkość infiltracji jest mała, a więc stopień rozszczelnienia skrzydeł okiennych na ostatniej kondygnacji powinien być większy niż na niższych kondygnacjach. Początkiem twoich kanałów grawitacyjnych jest powierzchnia szczelin infiltracji bo to w niej spotykają się: krótki słup powietrza zewnętrznego z krótkimi słupami powietrza w kanale wentylacji kuchni i łazienki, których łączny przekrój poprzeczny wynosi około 380cm2 i łącznie trochę te słupy powietrza w kanałach grawitacyjnych ważą. Wentylatory ścienne należy zdemontować, bo w momencie odwrócenia się ciągu i pracy wentylatora to się może spalić silnik.
Kominiarzu! co ty wiesz o wentylacji ?
Panie Walenty, co Pan chce wiedzieć
Tematy na forum