310
305
Strefa ekspertów HVACR

sprzęgło hydrauliczne

Jestem ciekawy czy co do sprzęgła hydraulicznego w technice chłodniczej (woda lodowa) mają się te same prawidłowości co w technice grzewczej. Z mojego punktu widzenia nie ma różnicy. Chodzi głównie o zachowanie odpowiednich przepływów. Czekam na Wasze spostrzeżenia.

Jestem ciekawy czy co do sprzęgła hydraulicznego w technice chłodniczej (woda lodowa) mają się te same prawidłowości co w technice grzewczej. Z mojego punktu widzenia nie ma różnicy. Chodzi głównie o zachowanie odpowiednich przepływów. Czekam na Wasze spostrzeżenia.
A co to jest sprzeglo hydrauliczne?

rura o odpowiedzniej średnicy i odpowiedznio rozmieszczonych króćach zasilających i powrotnych (po dwóch stronach - żródła ciepła (chłodu) i instalacji)w wyniku czego następuje bezpośredni kontakt czynnika zasilajacego i powrotnego, natomiast zadań jaki spełnia jest wiele: między innymi to oddzielenie wpływu zmiana ciśnienia po stronie instalacyjnej na układ źródła, podwyższenie (obniżenie) temp. czynnika powrotnego do źródła no i trzecia funkcja to odmulanie.

Uzupełaniając komentarz poprzednika, równie ważna funkcja polega na wyeliminowaniu uderzenia hydraulicznego w przypadku nagłego wyłączenia pomp w obiegu pierwotnym (zasilającym) lub wtórnym (grzewczym)

Jak stosujesz rozdział chłodu na pare układów z osobna pompa obiegowa, lub masz kilka agregatów to sprzęgło hydrauliczne jest jaknajbardziej na miejscu.

Czy moze ktos uporzadkowac informacje na temat sprzegla hydraulicznego? Co to jest i, w jakim celu sie je stosuje?

Mam na mysli sprzeglo hydrauliczne w ukladach wody lodowej.

Sprzegło hydrauliczne w istalacja wody chłodniczej stosuje się też z bardzo ważnego powodu - mianowicie często agregat jest dobierany na 70 - 80% mocy całej instalacji i wówczas przez agregat musimy mieć mniejszy przepływ o te właśnie 30 - 20% niż w instalacji z odbiornikami (np. klimakonwektory wentylatorowe) gdzie przepływ jest na 100%. I wówczas sprzęgło spełnia świetnie swoje zadanie.

Sprzegło hydrauliczne w istalacja wody chłodniczej stosuje się też z bardzo ważnego powodu - mianowicie często agregat jest dobierany na 70 - 80% mocy całej instalacji i wówczas przez agregat musimy mieć mniejszy przepływ o te właśnie 30 - 20% niż w instalacji z odbiornikami (np. klimakonwektory wentylatorowe) gdzie przepływ jest na 100%. I wówczas sprzęgło spełnia świetnie swoje zadanie.
Ale jak wyglada sprzeglo? Czy jest to rura, czy moze to byc zbiornik. Dzieki za odpowiedz.

a czy zamknięta rura o dużej średnicy to nie zbiornik

Nie wiem. Powiedz.

To przewymiarowana rura, naprzykład o średnicy 150mm. Do niej podłączone są 4 króćce. Wewnątrz woda nie jest rozdzielona, miesza się. To jakby spięcie obiegu kotłowego i obiegu odbiorników wewnętrznych.

co to jest w technice grzewczej w układach z kotłami do podgrzania c.o i cwu i po co je stosujemy

www.google.pl
pozr

uwaga--a co ze średnicami króćców w stosunku dozalecanej przepustowości sprzegła???

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.