310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Baypas w Rekuperatorze ??? , PO CO ??

Mam pytanie. Siedze troche w branży i zastanawiam sie po co do rekuperatorów firmy produkcyjne wkładają baypass. Wiadomo, że procs odszraniania wymiennika prawie wszyscy realizują po przez wyłączenie wentylatora nawiewnego. A używanie baypasu w lesie jest bez sensu, bo chyba nikt nie bedzie nawiewał do domu powietrza o temperaturze + 30 st. Celcujsza a wywiewał chłodniejszego. Bo przeciez izolowane domu mają o wiele niższą temperature w wewnątrz. No chyba tylko po to zeby kupic klimatyzator i je chłodzić. Gdzie ta "ekologiczna oszczędność" ??

no tak że niby latem wentylacja jest zbędna (bo jest klima)... a zimą można wywiewać powietrze bez nawiewania.... hehe

W rekuperatorach Samsunga można zaprogramować dT( pomiędzy wywiewem zewnętrznym) przy której włączy się obejście wymiennika ( free cooling), a tym samsym zaoszczedzimy na energi doprowadzanej do wentylatorów, bo mogą wtedy pracować na niższym biegu.

A nuzmoże zdarzyc sie w Polsce oczywiście nie za czesto raz na kilka lat, pare dni w roku gdy temperatura na zewnatrz jest wystarczająca do nawiwu.
Dano temu to była wiosna i jesień,

Tak jak pisze Adam, gdy temperatury zew. i wew. są zbliżone, a nie chcemy otwierać okien np. ze względu na kurz, hałas itp., najistotniejsze jest wykorzystanie latem chłodu nocnego do obniżenia temperatury wewnątrz - w tym przypadku rekuperacja zatrzymywałaby ciepło wewnątrz a my chcemy pomieszczenia wychłodzić.

""że procs odszraniania wymiennika prawie wszyscy realizują po przez wyłączenie wentylatora nawiewnego""

To chyba tylko w najtańszych reku takie "cóś" stosują. To fatalne rozwwiązanie... a jak się ma kominek?

Nie przekonaliście mnie Panowie ze Baypass jest potrzebny w rekuperatorze. Co do lata w porze dnia zgodzimy sie na pewno ze powetrze musi byc odzyskiwane, czyli przez baypass nie idzie. Bo nie będziemy grzać mieszkania kiedy chcemy chłodu. Co do lata w nocy, ( zakładam chłodną noc) sądze że temperatura w mieszkaniu nie spadnie tak jak na zewnatrz. Budynek jakimś akumulatorem ciepła jest. Nie chce tu filozofować ale na pewno nikt nie zmarznie. Wskazane jest nawet sen przy niższej temperaturze.

W kwesti która poruszył Pan T. Brzęczkowski , nie mam za bardzo doświadzcenia. Ja opieram się na zasadzie i tym co mówią przepisy , że albo mamy wentylację mechaniczną , albo grawitacyjna . Wentylacji mechanicznej z grawitacyjna sie nie łączy. A kominek to trochę taka dziwna sprawa, może nie jestem za bardzo w temacie ale dla mnie to rozwiązanie jest połaczeniem tych dwóch wentylacji. Chyba ze któś robi taki wypas , że zamyka komorę spalania i dostarcza do niej osobnym kanałem powietrze do spalania, które ucieka ze spalinami. Teoretycznie słyszałem ale jeszcze na własne oczy nie widziałem takiego rozwiązania. Chodz już kilka kominków widziałem u znajomych. Wg. mnie nie można powietrzem wentylacji mechanicznej dostarczać powietrza do spalania kominka

Pzdr
Stefan

Bypass ma zastosowanie tylko latem. Jeżeli nie mamy GWC to nocą, nawiewając chłodniejsze powietrze niż wewnątrz omijamy wymiennik i nie podgrzewamy dodatkowo powietrza. Jeśli mamy GWC to bypass ma zastosowanie 24h/dobę.

[quote: Stefan]Nie przekonaliście mnie Panowie ze Baypass jest potrzebny w rekuperatorze. Co do lata w porze dnia zgodzimy sie na pewno ze powetrze musi byc odzyskiwane, czyli przez baypass nie idzie. Bo nie będziemy grzać mieszkania kiedy chcemy chłodu. Co do lata w nocy, ( zakładam chłodną noc) sądze że temperatura w mieszkaniu nie spadnie tak jak na zewnatrz. Budynek jakimś akumulatorem ciepła jest. Nie chce tu filozofować ale na pewno nikt nie zmarznie. Wskazane jest nawet sen przy niższej temperaturze.

W kwesti która poruszył Pan T. Brzęczkowski , nie mam za bardzo doświadzcenia. Ja opieram się na zasadzie i tym co mówią przepisy , że albo mamy wentylację mechaniczną , albo grawitacyjna . Wentylacji mechanicznej z grawitacyjna sie nie łączy. A kominek to trochę taka dziwna sprawa, może nie jestem za bardzo w temacie ale dla mnie to rozwiązanie jest połaczeniem tych dwóch wentylacji. Chyba ze któś robi taki wypas , że zamyka komorę spalania i dostarcza do niej osobnym kanałem powietrze do spalania, które ucieka ze spalinami. Teoretycznie słyszałem ale jeszcze na własne oczy nie widziałem takiego rozwiązania. Chodz już kilka kominków widziałem u znajomych. Wg. mnie nie można powietrzem wentylacji mechanicznej dostarczać powietrza do spalania kominka

Pzdr
Stefan[/quote]
Nie ma czegoś takiego jak "wentylacja grawitacyjna" zapewne chodzi o konwekcyjną. Jest też ogromna różnica między wentylacją mechaniczną wywiewną a nawiewno wywiewną! Przy tej pierwszej - kominki wyklucza się! Dlatego nie powinno stosować się tanich "chwytów" rozmrażania przez modulację nawiewu.

by-pass tylko do odszraniania! odszranianie prawidłowo zaprojektowane zawsze z by-passem. rozwiązanie z wyłaczaniem wentylatora nawiewnego jest w niektórych aplikacjach fatalne w skutkach, szczególnie tam gdzie mamy ścisle okreslone kierunki przepływu powietrza w obiekcie

Witam

Może i Radku powietrze wywiewane latem nocą będzie miało wyższą temperaturę niż nawiewane, ale na pewno ta różnica nie będzie duża góra 1, 2 stopnie max. Z bilansu Energetycznego mieszkania będziesz miał zyski tylko od ludzi w nim śpiącym i ewentualnie jakiś podpiętych urządzeń elektrycznych. Co to za zyski. Podejrzewam, że w niektóre nocę będziesz musiał podgrzewać powietrze dostarczane do wewnatrz mieszkania. Czyli Baypass jest zbędny. Stwierdzam tak na podstawie obserwacji z poprzednich lat, chodz w to lato zwróce baczną uwagę na ten problem.

Co do ostatniej wypowiedzi to znowu nic nie słyszałem o "wentylacji konwekcyjnej" . Konwekcja z tego co wiem to ruch jakieś cieczy, lub powietrza wywołany różnicą temperatur. Czyli wg. mnie z wentylacja to nie ma nic wspólnego. Z czystej ciekawości wpisałem na google to pojęcie i nie znalazłem nic na temat wentylacji konwekcyjnej, a grawitacyjna jak najbardziej. Cały czas pisząc o wentylacyj mechanicznej mam na myśli nawiewno-wywiewną. I ostatnie przepisy które znam zabraniaja łączenia wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną. Chyba że, sie coś zmieniło to bardzo proszę o info .

Pzdr.\
Stefan

Tu już kiedyś pisaliśmy o wentylacji "grawitacyjnej" Ani kierunek działania, ani powszechność, ani brak możliwości zakłócenia ani stałość nie świadczą by istniała wentylacja grawitacyjna. Nie jestem też bolszewikiem, by większość narzucała mi fizykę. Wentylacje naturalna – napędzają siły konwekcji.
Nawet gazy cięższe od powietrza ( np. CO2) mają większe stężenie pod sufitem niż przy podłodze – to też „grawitacja”???

Drogi Stefanie słyszałeś może kiedyś o akumulacji ciepła w pomieszczeniach?
Np. gdy będziesz miał ogrzewany dom do temp +20 oC przy tem na zew -20oC i nagle wyłączysz ogrzewanie jak mysliz jaka będziesz miał temperaturę?
Sądząc z Twoich wypowiedzi na forum to -20oC - a w rzeczywsitości może +5oC po kilku dniach nieogrzewania.
Oprócz lata i zimy (o tym się często mówi w szkole - bo są to wartości graniczne) przez pól roku mamy jeszcze wiosnę i jesień. Temperatura zewnętrzna utrzymuje sie w granicach 12-24oC - przy tych temperaturach w normalnych warunkach nie potrzebujesz dostarczać ani chłodu ani ciepła.
Chcą mieć ciągłą wentylację stsoujesz by pass na rekuperatorze tj nawiewasz owietrze o temperaturze zewnętrznej

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.