ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 25 listopada 2002 r.
w sprawie ograniczeń w obrocie krajowym substancjami kontrolowanymi wyprodukowanymi lub przywiezionymi z zagranicy oraz ich wykorzystywaniu w działalności gospodarczej.
(Dz. U. Nr 205, poz. 1733)
____________Reasumując:
1) montaż nowych instalacji i urządzeń pracujących na czynniki HCFC (w tym R22) będzie zabroniony od 1 stycznia 2004 r.;
2) do serwisowania urządzeń i instalacji pracujących na HCFC będzie można używać nowego czynnika R22 jeszcze do końca 2009 r.
3) od początku 2010 r. do serwisowania urządzeń i instalacji chłodniczych/klimatyzacyjnych będzie można wykorzystywać wyłącznie HCFC pochodzące z odzysku i poddane kompleksowej regeneracji; czynniki HCFC z odzysku będzie można jednak wykorzystywać do serwisowania wyłącznie do końca 2014 r.;
4) od 2015 r. wykorzystywanie HCFC w działalności gospodarczej będzie całkowicie zakazane, co oznacza iż wszelkie urządzenia pracujące na R22 i inne HCFC będą musiały zostać przezbrojone lub zdemontowane przed 2015 r.
Analogicznie, według mnie, zgodnie z par. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5) wspomnianego rozporządzenia, od 1 stycznia 2004 r. będzie obowiązywał zakaz wykorzystania w działalności gospodarczej czynników CFC i urządzeń pracujących na tych czynnikach. De facto, oznacza to obowiązek demontażu lub przezbrojenia na inne czynniki (do 31-12-2003 r.) wszelkich urządzeń komercyjnych wykorzystujących CFC.
Obecnie jedyną w Polsce instytucją posiadającą zezwolenia i urządzenia pozwalające na dokonanie kompleksowej regeneracji czynników chłodniczych z grup CFC, HCFC i HFC jest Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON w Warszawie, tel./faks: (22) 511-68-83, kontakt: Janusz Przedpełski, Ekspert ds. Technicznych.