Witam
W pomieszczeniu mam utrzymywać temperaturę 16 st w ciągu całego roku.
Zyski ciepła w okresie letnim wynoszą
1 sala - 1,9 kW.
2 sala - 1,36 kW
3 sala - 1,6 kW
Założyłam deltę t 4 stopnie, więc temperatura nawiewu wynosi 12 st w każdym pomieszczeniu. Całkowity strumień powietrza wentylującego to 3600 m3/h. Moc chłodnicy wyszła mi dosyć spora bo 36 kW.
Policzyłam ją ze wzoru: Qch = V*ro*delta i , delta i wynosi 30 kJ/kg
Czynnikiem chłodniczym jest freon R 410a o temp. parowania 6 st C. Mam pytanie czy dobrze policzyłam tą moc chłodnicy?
Czy powinnam policzyć ją ze wzoru Qch = V*ro*delta t?, wtedy moc chłodnicy wyszłaby 22 kW. Który wzór powinnam zastosować?