Pytanie do wentylacji z chłodzeniem i grzaniem

Witam
W pomieszczeniu mam utrzymywać temperaturę 16 st w ciągu całego roku.
Zyski ciepła w okresie letnim wynoszą
1 sala - 1,9 kW.
2 sala - 1,36 kW
3 sala - 1,6 kW
Założyłam deltę t 4 stopnie, więc temperatura nawiewu wynosi 12 st w każdym pomieszczeniu. Całkowity strumień powietrza wentylującego to 3600 m3/h. Moc chłodnicy wyszła mi dosyć spora bo 36 kW.
Policzyłam ją ze wzoru: Qch = V*ro*delta i , delta i wynosi 30 kJ/kg
Czynnikiem chłodniczym jest freon R 410a o temp. parowania 6 st C. Mam pytanie czy dobrze policzyłam tą moc chłodnicy?
Czy powinnam policzyć ją ze wzoru Qch = V*ro*delta t?, wtedy moc chłodnicy wyszłaby 22 kW. Który wzór powinnam zastosować?

Kolego, powinienneś pisać chyba w dziale "Dla studentów".
Nie wiem skąd Ci wyszła tak duża różnica entalpi. Jak patrzę na wykres Moliera to różnica wynosi około 6kJ/kg*K. Dlaczego nie zakładasz większej dT?
pozdrawiam

Chłodnicę można liczyć jako suchą albo mokrą. Poczytaj o tym

Przy odparowaniu +6 stC i powietrzu wewnątrz: t=12stC; RH=50% (coś trzeba założyć) nie uda Ci się wykropliś ani grama wilgoci z powietrza. Więc nie ma co tutaj mówić o chłodnicy mokrej.
Spójrz na Molliera.

Oczywiście 16, a nie 12 stC. Sorki

Podaj więcej danych bo jeżeli to wentylacja to pewnie w lecie dochodzi jeszcze powietrze świeże ok. 30st.

Po pierwsze jak na zewnątrz jest +30C nie możesz trzymać +16 w pomieszczeniu ! tylko min. +24C no może 23C. Jaka jest wysokość pomieszczenia, domyślam się że nie przekracza 3,2m co daje. Możesz nawiać nie mniej niż +18C. Pewnie będziesz miał odzysk , chłód też się odzyskuje chć nie tak c=dobrze jak ciepło. Ja bym przyjął przed chłodnicą +28/50%. Powietrza wystarczy 2400. A uwzględniłeś zyski ciepła od nasłonecznienia ? No i przede wszystkim jaka będzie temperatura nawiewu , gdy na zewnątrz będzie +25C a w pomieszczeniu +23C ? Agregat freonowy działa na zasadzie włącz cała moc -wyłącz całkowicie. Sugeruję glikol.

Dlaczego temperatura w lecie nie może mieć 16st? Przecież koleżanka Gość nie napisała czy to bedzie przykładowo biuro bądź pomieszczenie pracy z procesem technologicznym wymagającym takiej niskiej temperatury.
A tak w ogóle po co się rozpisywać w takiej banalnej sprawie. Książka do ręki, kalkulator i załatwione.

Tak właśnie.

Ale jakoś sala nie kojarzy mi się z procesem technologicznym ale raczej z sala chorych, salą restauracyjną i sala balową. Ale może to jest faktycznie sala obróbki precyzyjnej, lu sala preparacji zwłok.

A kto mówi o sali. Dziewczyna pisze "w pomieszczeniu", a nie w sali.

Weź Ty jeszcze raz ale uważnie przeczytaj ten wpis !

Ty wiesz, ty masz rację - chodzi o salę.
sorki

Wg mnie najpierw powinniśmy ustalic co to za pomieszczenie oraz o jakim metrażu i dopiero wtedy odpowiedzieć na pytanie czy możliwe jest utrzymanie temperatury 16 stopni w przeciagu całego roku.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.