problem z żaluzjami w kasetonowym

Mam problem z żaluzjami w kasetonowych splitach 5 i 8 kW - w obu część żaluzji nie zamyka się do końca lub jest "swobodna" (nie działa w ogóle). Panela "nie można" zdjąć (bez uszkodzenia płyt), ponieważ Klient zabudował go regipsami. Dotychczas nie spotkałem się z takim problemem - jaka może być przyczyna, mieliście kiedyś podobne problemy? Urządzenia mają ok. 2 lat. Dziękuję za wszelkie porady.

jakiej firmy sa te kasety ??
bo np. w fujitsu jest jeden silniczek sterujacy zaluzjami -> porusza on zebatke z ktorej za pomoca przekladni poruszane sa wszystkie cztery zaluzje - bywa ze przekladnie te "wyskocza" (otwarcie zaluzji "na sile" przy wylaczonym urzadzeniu, zamkniecie ich "na sile", zbyt mocne dokrecenie grila do urzadzenia)
W urzadzeniach Fujitsu w podobnym przypadku nalezy odkrecic gril i sprawdzic polaczenie przekladni

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.