316
305
Strefa ekspertów HVACR

klimatyzacja hotelowej silowni

Mam mały problem z klimatyzacja silowni. Silownia miesci sie w hotelu ktory ma zrobiona instalacje kanalowa klimy jednak projektant nie pomyslal ze na silowni powinno byc ok 21C a aktualna temp to ok 27C co stanowi spory problem dla klientow. czy w przypadku istniejacej instalacji moge wpakowac np.Split. jakie byloby w tej sytuacji najlepsze rozwiazanie. Dziekuje za pomoc.

Splitem lepiej sterować, to pewne, ale częściej problemem w siłowni nie jest wbrew pozorom temperatura a wilgotnośc i CO2 . Popatrz na wentylację , ww max 40 % i CO2 do 900 ppm w czasie ćwiczeń. Wiem po sobie, że nawet przy 33 st.C i wilgotności 30% lepiej się pakowało niż jak było 25 st. i 60%. O CO2 już nie wspominam.

Zdecydowanie zmierz wilgotność i CO2.

Zdecydowanie zgadzam sie z Wami Panowie, wilgotnosc jest tam napewno za wysoka szczegolnie ze silownia miesci sie w piwnicach,a pomieszczenie obok to basen, ale mysle ze split bylby o tyle dobrym rozwiazniem ze jednoczesnie by mi osuszyl powietrze. Pomieszczenie silowni ma ok 60 m2.ma jedno male okienko w suficie malo naslonecznione bo przysloniete przez inne budynki i zastanawiam sie nad splitem 6kW, jest to silownia tylko dla gosci hotelowych dlatego nie ma w niej zazwyczaj wiecej jak 3osoby. Dziekuje za pomoc

Nie wszystkie osuszają. poza tym jeszcze CO2 ma ogromny wpływ. Czy wiesz, że trzy osoby tylko siedzące w pomieszczeniu 60m3 ze 100 ppm CO2 (otoczenie) do 1000 ppm (górny akceptowany poziom)w pokoju z rezszczelnionymi , nowymi oknami "dochodzą" po 25 min. Nie mierzyłem w przypadku ćwiczeń, ale jest to zdecydowanie szybciej. Doradzałbym najpierw zająć się wentylacją , załóż rekuperatorek i pewien jestem , że problem zniknie. www.nie-co.pl

Witam
Hitachi posiada urządzenie reagujące na CO2, automatycznie wentyluje utrzymując stale parametry powietrza, posiada to urządzenie również free cooling, chlodzenie powietrzem zewnętrznym. jest z pompą ciepla więc nie ma problemu z wentylacją w niskich temperaturach (przy -15C COP<4). ilość świeżego powietrza jest automatycznie regulowana od 5 do 100%, w zależności od potrzeb.
jakby coś mogę podeslać filmik jak poruszają się przepustnice, na czym to polega.
pzdr.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.