Proszę o pomoc - nie mogę opanować pieca a zima za pasem
Ling Duo 25Kw
Sterownik Recalart 3000 Premium
zawór 4drogowy ze siłownikiem
powierzchnia do grzania 180m2 (dom ocieplony)
ustawienia: 5/14, nawiew na 30% skali
zadana temp. c.o.: 59st (sterowanie ręczne), pogodówka wyłączona
piec nagrzewa się do 70 st., na powrocie pojawia się 44st. - zawór się otwiera wpuszcza ciepłą wodę na grzejniki i za kilkanaście sekund temp. na powrocie spada poniżej 42 st. - zawór się zamyka.
W tym czasie wzrost temp. na grzejnikach jest nieodczuwalny.
Po 1-2 minutach piec znowu dogrzewa powrót >44 i zawór znowu się otwiera, ale całe ciepło z grzejników z poprzedniego cyklu otwarcia zaworu już miedzy czasie się straciło i za chwile znowu na powrocie jest <42 i zawór się zamyka - i tak w kółko. Efekt taki że na piecu jest 70 st. a na grzejnikach 25st. max
co z tym zrobić ? w czym problem?
bardzo proszę o pomoc
Piotr