315
268
305
Strefa ekspertów HVACR

Ling Duo - problem z zaworem 4 drogowym

Proszę o pomoc - nie mogę opanować pieca a zima za pasem

Ling Duo 25Kw
Sterownik Recalart 3000 Premium
zawór 4drogowy ze siłownikiem
powierzchnia do grzania 180m2 (dom ocieplony)
ustawienia: 5/14, nawiew na 30% skali
zadana temp. c.o.: 59st (sterowanie ręczne), pogodówka wyłączona

piec nagrzewa się do 70 st., na powrocie pojawia się 44st. - zawór się otwiera wpuszcza ciepłą wodę na grzejniki i za kilkanaście sekund temp. na powrocie spada poniżej 42 st. - zawór się zamyka.
W tym czasie wzrost temp. na grzejnikach jest nieodczuwalny.
Po 1-2 minutach piec znowu dogrzewa powrót >44 i zawór znowu się otwiera, ale całe ciepło z grzejników z poprzedniego cyklu otwarcia zaworu już miedzy czasie się straciło i za chwile znowu na powrocie jest <42 i zawór się zamyka - i tak w kółko. Efekt taki że na piecu jest 70 st. a na grzejnikach 25st. max

co z tym zrobić ? w czym problem?

bardzo proszę o pomoc

Piotr

Piotr,
rozwiązałeś ten problem?
mam to samo w nowej instalacji. Po zamknięciu zaworu 4D mały obieg stoi w miejscu i wieki może trzymać poniżej 50stopni na powrocie.

jeśli ma ktoś pomyśł to bardzo proszę o podpowiedzi chćby na maila

MAM TAKI SAM PROBLEM
TEMPERATURA WODY CO TO 38-50 STOPNI
NIE MOGĘ DOPROWADZIĆ DO USTABILIZOWANIA SIĘ NA POZIOMIE OK 60 STOPNI.

Witam

U mnie występuje podobny problem siłownik na zaworze w pozycji zamkniętej przepuszcza ciepłą wodę na grzejniki mimo ze jest trzymany przez termostat pokojowy

Witam, w dalszym ciągu nie rozwiązałem tego problemu - fachowcy z Klimosza potrafią sprzedawać ten piec ale nie potrafią nic pomów. Podawane przez nich ustawienia to kosmos - piec pali 3x tyle ile powinien. Czy ktoś z forum spotkał się może z problemem tego zaworu - jak zrobić żeby "się rozkręcił" a nie wciąż otwierał i zamykał ?

Witam. Problem ten tez jak najbardziej mnie dotyczy. Nie znalazłem jeszcze satysfakcjonującego

rozwiązania ale udało mi się polepszyć działanie układu.
Jest jak kolega pisze - to co kocioł zdąży nagrzać w małym obiegu i "dopuścić" przez zawór 4d

na c.o. jest prawie niezauważalne dla temp grzejników i wygrzewanie domu trwa wieki!
Można spróbować:
1. Zwiększyć temp. c.o. parametrem P1
2. Zwiększyć temp dodatk. dla poprawy działania zaworu 4d (P18)
Ja polecam zwiększyć P18 w opcjach serwisowych. Jest to dodatk. temp. dla poprawy działania

zaworu 4d. Ja mam P1=65st a P18=15st
Tak kocioł nam się bardziej nagrzeje (u mnie 80st) i będzie miał z czego oddawać na c.o.
3. Ustawić fabryczny czas otwarcia siłownika zgodnie z danymi producenta P19
4. Nie ustawiać krótkiego czasu reakcji siłownika - kiedy instalacja się wygrzewa może to i

dobre rozwiązanie bo siłownik będzie się otwierał małymi kroczkami ale kiedy instalacja zacznie

się coraz bardziej rozgrzewać, te małe kroczki będą powodowały niedostateczne odbieranie ciepła

przez c.o. (zwiększy się bezwładność instalacji) co z kolei będzie powodowało częste wchodzenie

pieca w podtrzymanie i nijak nie uda nam się wygrzać domu. P19
5. Ustawić dyżurną temperaturę obiegu c.o. na minimum 30-40st (P19)
To na tyle co na razie udało mi się przetestować.
Mam nadzieję, że choć trochę pomoże.
Pozdrawiam

przede wszystkim trzeba mieć dobrze zbudowany obieg kotłowy (krótki), bez tego nie będzie właściwej pracy zaworu mieszającego bo nie ma on z czym mieszać zimnej wody powrotnej.
wymagania dla grawitacji w kotłowym:

maksymalna odległość zaworu mieszającego od króćca wody grzewczej ? 50 cm;
zawór mieszający zainstalowany powyżej wysokości króćca wody grzewczej;
maksymalnie jedno kolano pomiędzy zaworem mieszającym a króćcem wody grzewczej;
maksymalnie dwa kolana pomiędzy zaworem mieszającym a króćcem wody powrotnej.
średnica zaworu i rur min 1 1/4' a najlepiej 1 1/2'

Innym wyjściem jest zamontowanie tam dodatkowej pompy z termostatem.
Kombinacje ze sterownikiem nic nie dadzą, można jedynie oszukać sterownik wpinając czujnik powrotu w inne cieplejsze miejsce niż powrót.

ja tez mam z tym problem widac ze klimosz tego nie dopracowal.Ja po prostu przestawiam silownik w tryb reczny i jak sie wygrzeje instalacja to wtedy przelaczam na automat,Ale to dziala przy wyzszych temp na zewnatrz jak sa mrozy to wystarczy ze grzejniki ustawione na czuwanie otworza sie i znowu jest problem zamykajacego sie i otwierajaceg zaworu.Najlepiej wtedy przejsc w tryb reczny .I po co klimosz zaleca te silowniki ? chyba tylko dla tej ochrony kotla bo napewno nie dla komfortu uzytkownika .

Racja

jaki jest kod do opcji serwisowych

góra, dół, zatwierdź,cofnij

W serwisowych
P4 - (43;45st.C)
P18 - (17;20st.C)
P17 - ustawić zgodnie z czasem pełnego otwarcia zaworu

Problem z zaworem powinien zniknąć chyba, że ktoś ma kompletnie skopany obieg kotłowy. Min. przekrój rur dla 25kW to 35mm.
Jakimś rozwiązaniem jest wpięcie na stałe do gniazdka pompki cwu.

Czy ktoś już sobie z tym poradził?
Klimosz nie wie co może być nie tak :/ Piec mam już 4 latka i grzeję dom 140 mkw ocieplony dach i fundament. Okna szczelne. Piec zawsze dawał radę a teraz :
Piec 61
Powrót 37
CWU 47
Piec co jakiś czas wypuszcza trochę zagrzanej wody następnie zamyka 4d i znowu nagrzewa... i tak w kółko i nagrzać nie umie :(
Proszę o pomoc!

Może ustaw aby się nie zamykał do końca np. 8 % otwarcia minimalnego pozostaw

Witam,

U mnie podobny problem myślę, że rozwiązany. W mały obieg mam wpięty jeszcze boiler z własną pompą. Pompa ta jest dodatkowo załączana gdy chodzi pompa głównego obiegu c.o. Wtedy działa jak pompa małego obiegu. Dzięki temu nie czekam wieki na grawitacyjny przepływ w małym obiegu.
Kiedy 4D się minimalnie otwiera zimna woda z powrotu c.o. miesza się z już ciepłą z powrotu boilera (czujnik powrotu za trójnikiem a przed piecem). Temperatura tam minimalnie spada i 4D dalej się nie otwiera. Jak trzeba minimalnie sobie pracuje w prawo i lewo. Piec grzeje, temp. w małym obiegu prawie stała, w dużym stopniowo rośnie. Wszystko się dzieje dużo szybciej niż przy grawitacji bez pompy.
Dodatkowe sterowanie pompy boilera zrealizowałem dodatkowym przekaźnikiem. Jeśli ktoś pyta jak to lepiej niech się za to nie bierze. Być może w Waszych nowszych sterownikach można poszukać w ustawieniach i gdzieś podpiąć równolegle pod drugie wyjście (może pompa mieszająca?).
Generalnie chodzi o to aby wymusić przepływ w małym obiegu. Ktoś o tym pisał powyżej.
Proszę o nie zadawanie pytań. Wszedłem tu przypadkowo i raczej nie będę zaglądał. Powodzenia w rozwiązywaniu problemu.

Jurek

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.