problem z Junkers WRP 250-5KB, grzejniekiem przepływowym

Mam po raz drugi w ciągu 5 lat problem z Junkers WRP 250-5KB, grzejniekiem przepływowym.
Zapala się płomik pilotowy, ale nie zapalli się piecyk. Baterie nowe, piec czysty. Przy pierwszym razem zgodziłam się zapłacić słono za wymianą pewnej zepsutej części /hermetycznie zamknięte pudełeczko plastykowe/. Ale znowu mam podobną sytuację. Czy mam płacić znowu aż 270zł? I tak będzie dalej prawie co dwa lata?!
Poważnie zastanawiam się, czy nie lepiej wyrzucić go i zamienić na grzejnik bez niespodzianki.
Bardzo proszę o poradę.

Proszę zajrzeć na stronę www.alvit.pl
Po lewej stronie jest zdjęcie i krótka informacja na temat pieca, polecam, rewelacja

Proszę zajrzeć na stronę www.alvit.pl
Po lewej stronie jest zdjęcie i krótka informacja na temat pieca, polecam, rewelacja

Proszę zajrzeć na stronę www.alvit.pl
Po lewej stronie jest zdjęcie i krótka informacja na temat pieca, polecam, rewelacja

Witam... miałem podobny problem...ale po rozebraniu pieca i dokładnym wymyciu (wodą)palnika wada ustąpiła.... wg mnie to problem z mieszaniem powietrza z gazem w odpowiednim stosunku.... cikawe czy się u ciebie sprawdzi,.... pozdrawiam RP

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.