Problem z ustawieniem pieca na ekogrosze

Witam,
mam problem z ustawieniem pieca, piec AquaDuo 20kW, przy obecnych ustawieniach jest straszna duża ilość spieków, nie mogę sobie z tym poradzić, co zmienić.
Ustawienia:
Czas podawania: 9s
Czas przerwy podawania: 62s
Nadmuch: 45%
Czas pracy podtrzymania:12s
Czas podtrzymania: 46min,
Co zmienić żeby nie było tyle spieków..

Zdjęcia

47450888_4421947684544931_3205250362617364480_n.jpg
48356914_1951389918277850_3062838236448555008_n.jpg
47580531_366304787472630_5745704744899313664_n.jpg

miałem podobny problem poradziło ustawienie: 6 do 8 sekund podawanie, przerwa 75 do 90, nadmuch od 30% do 39% wentylatora przesłona prawie na maksa otwarta.
przerwa 20minut praca w przerwie 20 sekund
wentylator w podtrzymaniu:
przerwa 20 minut 10 sekund
praca 10 sekund.

masz wartości wyjściowe ustaw i obserwuj. baw się jednym z nich. patrz jak długo dochodzi do zadanej temperatury jak do godziny to spoko....

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.