310
305
Strefa ekspertów HVACR

Ogrzewanie klatek

Mam ptyanie, czy ktos potafi rozwiazac taki problem grzewczy:
Klinika dla zwirzat ( Augsburg), zlecila wykonanie podgrzewanej podlogi w
klatkach dla psow. Klatki 30/60cm 45/60 cm podloga z nierdzewki i stala
temperatura 40 stopni! niezaleznie czy pies jest czy nie.
Warunki :
-w sali z kaltkami 22 stopnie
-zadnej elektroniki ,bo mycie i deynfekcja strumieniem
Z gory dziekuje. S. Nowacki

Mam ptyanie, czy ktos potafi rozwiazac taki problem grzewczy:
Klinika dla zwirzat ( Augsburg), zlecila wykonanie podgrzewanej podlogi w
klatkach dla psow. Klatki 30/60cm 45/60 cm podloga z nierdzewki i stala
temperatura 40 stopni! niezaleznie czy pies jest czy nie.
Warunki :
-w sali z kaltkami 22 stopnie
-zadnej elektroniki ,bo mycie i deynfekcja strumieniem
Z gory dziekuje. S. Nowacki
Jesteś projektantem czy po prostu szukasz naiwniaka? Nie wiem w czym problem, rozwiązanie jest przeciez b.proste.

Ciekawy problem . "Ja" co proponujesz? Może bez szczegółów, tylko metoda.

"Ja" ????

Proponowałbym płytę grzewczą pod blachę z materiału o silnie rosnącej rezystancji wraz ze wzrostem temperatury. Będę miał chwilę to wyliczę i podam Panu co użyć by rezystancja wynosiła nieskończoność przy 40 stopniach.

Już pliczyłem.
Płyta 30cm/60 cm najlepszy materiał będzie FSC2X o łącznej mocy 80W przy + 5 stopniach C , akurat przy +40 będzie max!

A ten debil co?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.