310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

oddymianie klatek schodowych budynków wysokich

Czy przepisy dopuszczają grawitacyjne ( z zastosowaniem napowietrzania przez otwory drzwiowe -sterowanego z centralki sterującej klapami dymowymi) oddymianie klatek schodowych w budynku wysokim ( powyżej 50 metrów )?

też chciałabym wiedziec, bo mam problem z nawiewem, nie mieszczą mi się kanały;/

Rozporządzenie nr 75 poz 690 z 12 kwietnia 2002 - paragrafy od 245 do 247. O sposobie zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem decyduje rzeczoznawca ds. przeciwpożarowych a nie projektant wentylacji. Ludzie przecież ww wymienione rozporządzenie dla projektanta to jest biblia - jak czytam takie pytania to mi skóra cierpnie. We wszystkich budynkach wysokich które projektowałem była wentylacja pożarowa mechaniczna - oparta na normie europejskiej.

Owszem, rzeczoznawca wg przytoczonego przez Ciebie Dz.U....., ale bardzo często w porozumieniu z projektantem wentylacji więc proszę nie insynuuj innym, że są głupi.


http://www.atlantic-ventilation.com/produits/principes/PR_Desemfumage.html
http://www.atlantic-ventilation.com/produits/desenfumage/Desenfumage.pdf

Panowie Projektanci lub studenci, po co się bierzecie za projekty jak nie znaczie sie na oddymianiu! Jak słyszę , że "strażak"...jaki? chyba, Strażak Sam... decyduje, czy ma być oddymianie klatki czy zabezpieczenie przed zadymieniem, to wam odpowiadam, że NIE DECYDUJE! To projektant decyduje!!!!, który się zna, a jak sie nie zna niech nie decyduje. "Strażak" nie decyduje i nie odpowdiam za nic!!!!, tylko projektant odpowiada i będzie się prokuratorowi spowiadał. A Rzeczoznawcy PPoż się śmieję z was Panowie Projektantci, bo za napisanie 15 stron gównianej opini (czytaj żywczem przepisanie paragrafów z Dz.U. nr75, bo się Leniom=Architektom czytać nie chce) i dalsze "pilnowanie" tematu dla obiektu biorą 100.000-PLN w wy Projektanci za projekt oddymiania we wszystkich fazachach wraz z naradami, paliwem i drukowaniem bierzecie 30.000-PLN? Kpią sobie z was! I do tego jeszcze prowizję biorą od firm co się PPoż-ką zajmują za powykoanwcze projekty!

Trzeba wykonać modelowanie CFD dla określenia wydajności wentylacji.
Norma EN 12101-6 to jest porażka straaaaaszna i wprowadzenie jej zostało wstrzymane i jest wydana rekomendacja przez ITB (które jest członkiem komitetu CEN wprowadzającą normy EN i w tym EN 12101), aby nie projektować systemów w oparciu o tę normą, booooo... takie zabezpieczenie przed zadymieniem klatek NIE DZIAŁA w 90%! Ludzie powtarazam: NIE DZIAŁA w 90%!!! Najlepszym i jedynyn rozsądnym systemem jest system typ "B" wg zasad francuskich. System ten ZAWSZE DZIAŁA i ma same zalety w porównaniu z samymi wadami normy EN12101-6! Powodzenie Panowie Projektanci.

nie dopuszczaja
natomiast na kazdym pietrze powinny byc nascienne wywietrzniki uruchamiane poprzez czujniki dymu
niedopuszczane sa napowietrzania natomiast jezeli jest centrala na dachu wentyl-klimatyz to wentylator nadmuchowy stop a wyciagowy praca na trzecim biegu

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.