Rozumiem że sytuacja jest taka: wisielec turbo z kominem przez ścianę, całość umieszczona w piwnicy (kocioł na gaz ziemny). Rzeczywiście nie ma przepisów (a przynajmniej ja o takich nie słyszałem) dotyczących odległości wylotu spalin od powierzchni gruntu, ale... Nie wszystko musi być w przepisach (pewne rzeczy nawet nie powinny) i tu trzeba się zdać na zdrowy rozsądek projektanta. Odpowiedz sobie sama na pytania: 1. czy nie ma chodnika przed ścianą (przy zwykłym turbo spaliny mogą mieć ponad 100 st.) ? 2. czy nie ma ruchliwej drogi (spaliny)? 3. Opady deszczu, ewentualnie jakaś woda pryskająca na komin 4. dzieci Wskazówka - niebieski podaje że min. to 30 cm od powierzchni gruntu ale patrz wyżej. Pozdrawiam.