do Harnasia
Witam wszystkich
dawno mnie tutaj nie było ale muszę się pochwalić dwoma niespodziankami
pierwsze ta smutna po 6 latach piec się rozciekł ale pomimo upływu gwarancji zadzwoniłem do lazara i piec naprawili dziura wyleciała z tyłu pieca jak węgiel idzie z zasobnika na palenisko u mnie w miejscowości 2 przypadek
testuje teraz miał GREENPAL
następujące ustawienia
temp cwu 68
przerwa podawania 420s
siła nadmuchu 25
przysłona przymknięta na 3/4
i pomimo takich ustawień jeszcze delikatnie się spieka i nie wiem czy jeszcze przerwę podawania wydłużać czy przymknąć przysłonę na wentylatorze