310
305
Strefa ekspertów HVACR

Jak połączyć agregat wody lodowej...?

Witam wszystkich. Mam do Was pytanie. Jak podłączyć agregat wody lodowej do chłodnicy w centrali klim zasilanej temp 6 stopni i jednoczesnie z instalacją wody lodowej zasilającą belki chłodzące (14/17 oC)? Nie wiem jak rozwiązać problem rożnych temperatur zasilania. Czy powinny być dwa niezależne układy? proszę o odpowiedź. Jeśli ktoś ma schemat takiego węzła to bede bardzo wdzieczny jesli przesle mi go na maila medic77@o2.pl. Pozdrawiam

Słyszał kiedyś kolega o odsprzęgleniu hydraulicznym?

Jednym z pomysłów może być trójdrogowy zawór mieszający.
Z grubsza wygląda to tak, że z agregatu wychodzi 6C, na rozdzielaczu dajesz bezpośrednio zasilanie dla central.
Natomiast wyższe parametry dla belek uzyskujesz za pomocą ww zaworu. W skrócie: do obiegu belek będzie on "dopuszczał" tylko tyle wody o 6C aby po jej zmieszaniu z wodą powracającą z tego obiegu uzyskać zadaną temperaturę.
To jest podstawowa idea, o resztę niezbęnej armatury, pojemność zładu, wspomniane przez kogoś sprzęgło itp zadbaj sam ;)

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.