316
305
Strefa ekspertów HVACR

Jak dobrać zasobnik wody lodowej 6/12? Czym sie kierowac?

Zabieram sie do projektu instalacji chlodniczej i nie bardzo wiem jak sie w temacie poruszac gdyz robie to pierwszy raz. Prosze o podpowiedz czym sie kierowac przy doborze i bliczeniu zasobnika wody lodowej 6/12. Moze ktos zna jakas dobra literature poruszający temat projektowania instalcji chlodniczych m.in. wody lodowej. Dziekuje.

Zasadniczo należy dobierać zasobnik na wymaganą wielkość zładu (w uproszczeniu: 15litrów/kW). Chyba, że zbiornik ma spełniać inne funkcje np. być akumulatorem chłodu.

Ważne jes by dla chillera była zachowana minimalna ilość zładu. (stabilna praca sprężarek). Najczęściej w praktyce (my tak przyjmujemy) jest to moc chłodnicza x 15 / ilość sprężarek. Np. 30 kW chiller z 1 sprężarką - 30 x 15/1= 450 litrów. Jeśli twoja instalacja + odbiorniki mają 200 l to zbiornik buforowy powinien mieć 250 litrów. Tyle teorii. Znam instalacje gdzie ilość zładu wynosi 50-80% obliczonych wartości. Pracują. Na ile skraca to żywotność sprężarek - nie wiem .

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.