310
305
Strefa ekspertów HVACR

Jak najprościej (najtaniej) sterować wentylacją??

Witam,
Czy istnieją jakieś sterowniki, które dopilnują aby zimą nie zamarzła nagrzewnica wodna??
trzeba wysterować zawór na zasilaniu ciepłej wody i w krytycznym momencie zatrzymac wentylator.
dzięki za pomoc.

Sterownik należy dopasować do danej centrali.
Może to być np FX05 firmy Johnso Controls.
Najważniejsze jest dobre oprogramowanie sterownika - nawet najlepszy sterownik nie zabezpieczy nagrzewnicy wodnej, jeśli oprogramowanie jest błędnie napisane - po zadziałaniu frosta i zwolnieniu centrala powinna nadal jeszcze być zatrzymana na conajmniej 2-5 minut.
Pozdrawiam
Kontakt 0-502-999-832 Bogdan

"inteligentny" termostat przeciwzamrożeniowy Siemensa
QAF 64.2 lub QAF 64.6.

Takich sterowników jest na rynku na kopy. Ze dwóch producentów krajowych i każda firma zagraniczna oferjące automatykę.
Najtańszy sterownik analogowy kosztuje pewnie ze 300-400PLN (plus VAT ;-}
Daleko ważniejsze niż sterownik jest:
- szczelna przepustnica odcinająca świeże powietrze sterowana siłownikiem ze sprężyną powrotną. Bez tego najlepszy sterownik nie pomoże - jak trzeba ochronić nagrzewnicę to trzeba przede wszystkim zatrzymac wentylator i ODCIĄĆ MOŻLIWOŚĆ DOPŁYWU MROŹNEGO POWIETRZA.
- Pompa cyrkulacyjna gwarantująca dostateczny strumień gorącej wody oraz krążenie wody w nagrzewnicy. Krążenie wody potrafi uchronić nagrzewnicę nawet wtedy, gdy temperatura wody opadnie dwa - trzy stopnie poniżej zera!
Ale podstawową rolą pompy jest zapewnienie ciągłej dostawy gorącej wody oraz zapewnienie poprawnego działanie czujników na powrocie wody z nagrzewnicy.
- Ostatnim elementem jest dopiero regulator. I żeby było zabawniej - Dobra przepustnica z siłownikiem, pompa cyrkulacyjna oraz zawór z siłownikiem regulacyjnym kosztują zwykle sporo więcej niż sterownik....
Na końcu mam dobrą radę dla tych wszystkich co chca oszczędzać na automatyce. Kupcie sobie borygo...

Sterowników to ilosci przeolbrzymie , najtaniej to będzie na zimę wyłaczć i po problemie

Sterowników to ilosci przeolbrzymie , najtaniej to będzie na zimę wyłaczć i po problemie
i spuścić wodę,

zobacz dobre "inteligentne" urządzenia (sterowniki) do ochrony przed zamarzaniem wężownic wodnych promienników JVS24 i EJV24-PT

Sterowników to ilosci przeolbrzymie , najtaniej to będzie na zimę wyłaczć i po problemie
i spuścić wodę,
albo napełnić glikolem i nic nie trzeba robić

data

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.