316
305
Strefa ekspertów HVACR

Sterowanie wentylacją nadmuchowo wydmuchową

Chcę sterować wentylacja pełną (nadmuchowo-wydmuchową) przy pomocy sterownika UCS21. Niestety nie wiem jak powienienem opracować algorytm pracy takiej wentylacji.
Dane szczegółowe
Czujnik PT1000 umieszczony w przewodzie w odległości ok 4m od nagrzewnicy.
Nagrzewnica 12 kW - wyj Q1
Wentylator nadmuchu i wydmuchu 200W - wyj Q2, Q3
Presostat PS600.
Czy nagrzewnica i wentylatowy powinny włączać się i wyłączać w określonej sekwencji??

Zaznaczam nie jestem automatykiem, ale spróbuję naprowadzić cię na trop.
Nie mam bladego pojęcia co to jest za sterownik, ale do Twojej wentylacji zastosowała bym następujące wytyczne :
Założenie podstawowe : chcesz mieć w okresach grzewczych zawsze taką samą temperaturę w pomieszczeniu.
- Sterowanie pracą nagrzewnicy - brakuje mi jeszcze dwóch czujników temperatury - powietrza zewnętrznego i pomieszczenia. Ale wydaje mi się, że ostatecznie mozna wykorzystać ten czujnik z Twojego kanału. Nie jestem pewna czy można płynnie sterować mocą nagrzewnicy, czy działa ona na zasadzie zał/wył ( zależy od typu). Przyjęłam gorszy warian działania na zasadzie on/off. Czyli, aby utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu należy pracować wydajnością wentylatorów.
- sterowanie pracą wentylatorów - najważniejsz rzecz zabezpieczenie nagrzewnicy przed spaleniem, czyli praca wentylatora dłuższa niż praca nagrzewnicy tzw. wybieg.
Druga rzecz zblokowanie wentylatorów w celu równoczesnego załączania sie i wyłączania. Sposób regulacji wydajności regulator obrotów lub falownik.Raczej to drugie, bo to jest nagrzewnica trójfazowa.
Presostat jako "system alarmowy" dla braku pracy wentylatorów.
Pozostaje kwestia wartości granicznych: ilości powietrza oraz temperatury.
No i tu pojawia się problem : bez wizji lokalnej i rozmowy nie da się to "dopasować", ponieważ nie znamy przeznaczenia pomieszczenia w ten sposób wentylowanego, wydajności wentylatorów itp.. Poza tym brakuje mi w tej instalacji filtrów powietrza nawiewanego.
Wiem, nie tego się spodziewałeś. Więc radze Ci: Wynajmij automatyka a on juz skonsultuje Twoja instalację z wentylarzem. Może więcej wydasz, ale nie będziesz kupował następnych urzadzeń.
Powodzenia.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.