hałas

Witam, mam pytanie - jak zredukować dźwięki przenoszone przez rurociąg od agregatu do wewnątrz sklepu?? Agregaty usytuowane sa na dachu i instalacja wynosi ok 12 m. Agregaty to srarsze mosele Copelanda półchermetyki.

izolacja akustyczna wewnatrz kanalu, badz tlumik, i pare kolanek w systemie

nie sądzę aby hałas przenoszony był głównie przez rurociągi .Jeżeli jednak tak to proponuję przy agregacie i przy wejściu do wnętrza budynku przewody elastyczne tzw.anacondy

jakie jest źródło hałasu , duża prękość przepływu czynnika w rurach - sprawdź dobór średnic , brak lub źle pomocowane rury , sprężarki stare - zmień mocowania , zamontuj tłumiki drgań ,czy rury są wykonane w miedzi chłodniczej ?
pozdr

jakie jest źródło hałasu , duża prękość przepływu czynnika w rurach - sprawdź dobór średnic , brak lub źle pomocowane rury , sprężarki stare - zmień mocowania , zamontuj tłumiki drgań ,czy rury są wykonane w miedzi chłodniczej ?
pozdr

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.