310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

HAŁAS

Szukam informacji na temat hałasu , zwłaszcza w kanałach, czyli jak obliczyć lub oszacować poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu na podstawie mocy akustycznej na wylocie z centrali.

też sie tym ostatnio bardzo interesuję ...
jak znajdziesz coś fajnego to napisz nam wszystkim - a tak poza tym : można z wytycznych Malickiego, można z Recknagla lub innych opracowań - z programów róznych firm sprzedających tłumiki nie polecam.

Zapraszam do skorzystania z programu ProAc. Program ten należy do pakietu programów firmy Stifab Farex. Pozwala obliczyć wytłumienie hałasu pochodzącego z centrali w sieci kanałów zarówno nawiewnych jak i wywiewnych. Więcej informacji można uzyskać w firmie PM-LUFT LEWACO, Kraków, (012) 260-12-90

Kilka pozycji do poczytania:
Augustyńska D.: Metody wyznaczania i badania parametrów akustycznych i aerodynamicznych tłumików wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w budownictwie, wyd. ITB, 1984
Kujawski W.: Zagadnienia akustyczne związane z projektowaniem wentylacji i klimatyzacji, Nowa technika w inżynierii sanitarnej" Zeszyt nr 8.
E.Szczechowiak, T. Mróż.: Nowoczesne rozwiązania w projektowaniu i użytkowaniu układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Problemy akustyczne instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Ogólnopolskie sympozjum szkoleniowe Kierz k/Poznania 24-25 maja 1994 r.
Dużo ciekawych informacji również w serii norm ISO 3740

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.