310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

dobór nagrzewnicy

dysponuje wentylatorem, który po odliczeniu oporów ma wydatek ok 2160 tak wiec prędkość w kanale 50/30 wyniesie ok 4 m/s. Jakiej mocy nagrzewnicę moge zastosować żeby temperatura nawiewanego powietrza wyniosła ok 30 stopni i gdzie mogę znaleść w necie jak to dobrać.

tak lekko liczac trzeba bedzie ok 40kW przyrost temp 50st. -20 +30.

do obliczen dobrym rozwiązaniem jest suwak wentylacyjny calkiem niezle posiada firma Lindab.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.