Mam pytanko, czy ktoś z forumowiczów może podać mi sposób przeliczenia przepływu zmierzonego np. w przewodzie wentylacyjnym - w m/s np. 3,5 m/s na Pa.
Z góry dziekuję i pozdrawiam
Mam pytanko, czy ktoś z forumowiczów może podać mi sposób przeliczenia przepływu zmierzonego np. w przewodzie wentylacyjnym - w m/s np. 3,5 m/s na Pa.
Z góry dziekuję i pozdrawiam
Nie da sie tego zrobić. Przepływ jeśli już to ma jednostkę m^3/h ;ub pochodne Ty podałaś/podałeś m/s czyli prędkość. To także nijak sie ma do Pa który to jest jednostka cisninia.
po pierwsze zgadza się podałem predkość przepływu co nic nie zmienia znając pow przkroju przewodu latwo można obliczyś m3/h. Dalej się pytam czy można przeliczyć taki pomiar jak opisałem na Pa. Mi również sie wydawało że nie ale ktoś mi mowil że podobno jest taka możliwość przeliczenia pomiaru z m/s na Pa??
A jednak da sie i to nie w jakiś skomplikowany sposób. Juz znalazłem wzór.P = mv/St wielkość ciśnienia wyrażona w zależności od prędkości strumienia v, przekroju komina S, a m masa powietrza i t czas pomiaru (15s) są stałe.
Pozdrawiam.
A jednak da sie i to nie w jakiś skomplikowany sposób. Juz znalazłem wzór.P = mv/St wielkość ciśnienia wyrażona w zależności od prędkości strumienia v, przekroju komina S, a m masa powietrza i t czas pomiaru (15s) są stałe.
Pozdrawiam.
Ale w sumie jak się zastanowić do nadal nie bardzo lapie. Dlaczego t -15sekund jest stała??
Jeśli przykładowo mam pomiar t - po 15 sek; v - 3m/s; m - 1,293kg/m3; S - fi 200 mm,
to z wzoru p =mv/St wynika że ciścienie P = 8,24 Pa
a co jak pomiar miał np. 30s S,m,v takie samo to p = 4,12 Pa. Może jestem glupi ale nie łapie czegoś tutaj Chyba że ten czas pomiaru musi zawsze wynosić 15s jako stała tak jak było napisane we wzorze. ale skąd wyliczono tą stałą jako 15 s??
nie wiem o co ci dokładnie chodzi z tym wzorem, ale z prędkości przepływu można obliczyć ciśnienie dynamiczne danej cieczy. pozostaje jeszcze ciśnienie statyczne. pd=v2/2*ro