310
305
Strefa ekspertów HVACR

czy przy montażu klimy konieczne jest stosowanie pompy próżniowej???????????

Byłem niedawno na szkoleniu z montażu klimatyzacji. Pracownik który pokazywał nam jak sie montuje klime nie używał pompy próżniowej. Podłączyl rurki do sprężarki a następnie odkręcił zawór wys. ciśnienia i wcisnąl na ok 30 sekund zaworek znajdujący sie przy zaworze z niskim ciśnieniem. Czynność tą powtorzył dla zaworu z niskim cisnieniem. Czy może mi ktoś powiedzieć czy taki montaż jest prawidłowy? czy taki układ bedzie pracował prawidłowo?????? Dzięki za odpowiedź

A co z środowiskiem?
przez takich nie można stosować R-22

Podaj nazwę tej firymy.

..najlepiej wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Osobę, która szkoli w ten sposób to się powinno podać do sądu. Nawiasem mówiąc dobry temat. Słyszałem, że jedna firma z górnego śląska (sponsor drużyny piłkarskiej I ligi z Katowic) prowadzi szkolenia w ten sposób. Może PROZON by się wypowiedział w sprwach prawnych ale ze względów technicznych takie szkolenie to czysta "pornografia". A brak użycia pompy próżniowej podczas montażu szkodzi reputacji montera i eksploatacji urządzenia.

KONIEcZNE


konieczne - poniewaz
- usuwasz powietrze i pare wodna z rur
- para wodna (wilgoc) reaguje z lakierem ktorym jest pokryty drut silnika kompresora, po krotkim czsie zaczyna iskrzyc wewnatrz kompresora to napiecie rozklada gaz ktory z kolei traci swoje wlasciwosci - rezultatem jest uszkodzony kompresor y skazona instalacjia - to tak w skrocie .
To co pokazal ten facet na kursie jest w czesci prawidlowe ale tylko po pierwszym odsyssamiu z pompa , nazywa sie to "lamaniem prozni" i sluzy do plukania instalacji - zalezy to tez od rodzaju gazu (srodowisko), powtorna proznia daje gwarancje szczelnosci y czystosci instalacji.

za chwilę stwierdzą że wystarczy odkurzacz od klienta

Włos się jeży na głowie.
Byłem na szkoleniu gdzie instalator nie sprawdzał szczelności układu. Powiedział "gdybym sprawdzał szczelność to bym na chleb nie zarobił"
Takich firm należy unikać jak ognia.
85% awarii urządzeń wynika z niewłasciwego montażu.
klimos@klimos.pl

próżniowanie instalacji a płukanie to dwa różne tematy - choć często brak właściwego próżniowania kończy się płukaniem instalacji po zatarciu kompresora , nie należy mylić też płukania instalacji od przedmuchiwania np. spręż. azotem - temat zamiennika R141b do płukania inst. nadal aktualny ,
pozdr.

próżniowanie instalacji a płukanie to dwa różne tematy - choć często brak właściwego próżniowania kończy się płukaniem instalacji po zatarciu kompresora , nie należy mylić też płukania instalacji od przedmuchiwania np. spręż. azotem - temat zamiennika R141b do płukania inst. nadal aktualny ,
pozdr.

próżniowanie instalacji a płukanie to dwa różne tematy - choć często brak właściwego próżniowania kończy się płukaniem instalacji po zatarciu kompresora , nie należy mylić też płukania instalacji od przedmuchiwania np. spręż. azotem - temat zamiennika R141b do płukania inst. nadal aktualny ,
pozdr.

próżniowanie instalacji a płukanie to dwa różne tematy - choć często brak właściwego próżniowania kończy się płukaniem instalacji po zatarciu kompresora , nie należy mylić też płukania instalacji od przedmuchiwania np. spręż. azotem - temat zamiennika R141b do płukania inst. nadal aktualny ,
pozdr.

próżniowanie instalacji a płukanie to dwa różne tematy - choć często brak właściwego próżniowania kończy się płukaniem instalacji po zatarciu kompresora , nie należy mylić też płukania instalacji od przedmuchiwania np. spręż. azotem - temat zamiennika R141b do płukania inst. nadal aktualny ,
pozdr.

próżniowanie instalacji a płukanie to dwa różne tematy - choć często brak właściwego próżniowania kończy się płukaniem instalacji po zatarciu kompresora , nie należy mylić też płukania instalacji od przedmuchiwania np. spręż. azotem - temat zamiennika R141b do płukania inst. nadal aktualny ,
pozdr.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.