olej na rurce przy części zew

Witam.
Jestem laikiem w tych sprawach i całkowicie sie na tym nie znam, dlatego zwracam się do Was, ponieważ nie wiem czy tak ma być.
Od tygodnia jestem posiadaczem klimy typu split Cryos 2,3kW (R407C).
Wszystko działa idealnie jednak dziś zauważyłem, że rurka którą czynnik chłodzący wraca z częsci wewnętrznej jest przy części zewnętrznej (przy trójniku) cała tłusta od oleju.
Nie jest to jakiś wyciek gdzie olej aż kapie, ale po dotknięciu tej rurki palce robią się tłuste.
Tak ma być czy czeka mnie reklamacja ?

to drugie

nieszczelna instalacja. reklamacja do instalatora. klima niedługo przestanie działac.

nieszczelna instalacja. reklamacja do instalatora. klima niedługo przestanie działac.
Dzieki krzychu :)
Dzis rano do nich dzwonilem... prawdopodobnie poszedl kielich na zarobionej rurce.
Czyzby czekalo mnie rowniez uzupelnienie freonu? Wlaczylem na ~15sek. klime w trybie chlodzenia i po okolo 5sek. od chwili wlaczenia sie agregatu uslyszalem jak czesc wewnetrzna napelnia sie freonem... dokladnie tak samo jak przy przeklukiwaniu.
Czyzby za malo czynnika chlodzacego?
Wczesniej tego nie bylo.
Dzis po 14 maja do mnie zajechac i sprawdzic to polaczenie... ale raczej nie obedzie sie bez zrobienia nowego kielicha lub wymianie calej rurki :(
Czy po rozszelnieniu instalacji powinni ja nabic od nowa??
pozdrawiam

nieszczelna instalacja. reklamacja do instalatora. klima niedługo przestanie działac.
widziałem coś takiego u kumpla w pracy. stwierdził że tak jest już pare dni ale nie maja czasu sie z tym pobawić. powiedział że jak chłodzi to chłodzi a jak przestanie to sie dopiero tym zajmą.
czy taka sytuacja może spowodować uszkodzenie pompy/agregatu czy tylko brak chłodzenia ?

olej smaruje sprężarkę. pomyśl co stanie się z silnikiem samochodu jak pojeździsz bez oleju...
przed rozszczelnieniem instalacji trzeba pozostały freon ( a raczej to co tam jest , bo to nie freon, tylko tak się potocznie mówi) zgromadzic w zbiorniku jednostki wewnętrznej. potem poprawic połączenie, zrobic próżnię, wpuścic gaz ze zbiornika, sprawdzic ciśnienie, ewentualnie dobic, sprawdzic szczelnośc i sprawdzic prąd pobierany przez sprężarkę. to absolutne minimum, pominięcie któregokolwiek punktu dyskwalifikuje instalatora.

Krzysio...Ciebie wiedza na temat czynnika R407C tez nieco dyskwalifikuje
pozdr

widziałem coś takiego u kumpla w pracy. stwierdził że tak jest już pare dni ale nie maja czasu sie z tym pobawić. powiedział że jak chłodzi to chłodzi a jak przestanie to sie dopiero tym zajmą. czy taka sytuacja może spowodować uszkodzenie pompy/agregatu czy tylko brak chłodzenia ?
Witam ponownie :)
Wczoraj był u mnie instalator i naprawil ten problem (wyciek czynnika przez nieszczelne połaczenie).
Stwierdzil ze agregaty, które sa obecnie montowane maja zabezpieczenie ktore w przypadku braku / niedostatku czynnika chlodzacego automatycznie nie powinne dac sie włączyć.
Zademonstrowal mi to na mojej klimie (po zamknieciu zaworow na czesci zew. wszystki sie wyłączylo - zostal sam wentylator).
Po podlaczeniu manometrow okazalo sie, ze cisnienie czynnika chlodzacego poszlo sie ... o jakies 2/3 i to w przeciagu niespelna tygodnia, ale wg. zapewnien nie powinno to wplynac na uszkodzenie sprezarki, ktora nie powinna sie wlaczac (jak w moim przypadku).
Po uszczelnieniu polaczenia i ponownym nabiciu wszystko dziala jak powinno :)

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.