310
305
Strefa ekspertów HVACR

co to są straty ciepła?

i nastepne pytanie: w klimatyzatorze kanałowym chcę zrobić rozprowadzenie powietrza na dwóch rurach 160 zaślepionych po 5 metrów każda i wyprowadzenie zkażdej z nich po 4-5 sztucerów na 125 z anemostatami. powrót powietrza podobny. co myślicie o tym pomyślę?
bez zbędnej krytyki proszę,

Ja bym to pomalował na zielono. Serio.

ZasTanów sie trochę co piszeSZ . masz rure d=160 i chcesz do niej połączyc rurę d=125 w ilości 4 lub 5 szt. Połaczyc możesz ale powietrza więcej nie dostaniesz. MaXYMALNA ŚREDNICA ODGAŁĘZIEŃ POWINNA BYĆ D=100 I 4 rury d=100. licząc na zasadę zachowania prędkości powietrza w rurach.

Podłączyć można wszystko tylko nie wszystko będzie działać tak jak byśmy chcieli. Jeśli to klimatyzator kanałowy to zapewne ma określony wydatek i spręż. To od tych parametrów oraz od oporów hydraulicznych instalacji a także od wymaganego poziomu hałasu zależeć będzie jakimi przewodami będziesz się odgałeziać. A czy będą to odgałęzienia fi 160 czy fi 200 to już wyjdzie z obliceń. Pozdrowienia

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.