chciałem policzyc straty ciepła w zimie w obiekcie który ma wentylacje i klimatyzacje nawiewno wywiewną, czy wogóle sa w takim rzypadku jakies straty ciepła przez wentylacje?
chciałem policzyc straty ciepła w zimie w obiekcie który ma wentylacje i klimatyzacje nawiewno wywiewną, czy wogóle sa w takim rzypadku jakies straty ciepła przez wentylacje?
Q=(V*cp*(tw-tz))
Q - straty ciepła przez wentylacje w kW
V - ilość powietrza w m3/s
cp - ciepło właściwe powietrza
tw - temperatura nawiewu
tz - temperatura zewnętrzna
[quote:Domino]Q=(V*cp*(tw-tz))
Q - straty ciepła przez wentylacje w kW
V - ilość powietrza w m3/s
cp - ciepło właściwe powietrza
tw - temperatura nawiewu
tz - temperatura zewnętrzna[/quote]
Proponuję wzór"Q=0,34*V*(tw-tz)
Potem uwzględnij odzysk ciepła jeżeli zastosujesz centralę np. z wymiennikiem obrotowym lub krzyżowym.
no ale z tych wzorów (w niektórych ro brakuje) to wyjdzie mi ile energi trzeba żeby ogrzac powietrze od temp zewnetrznej do temp nawiewu, a to nie trzeba odjąć od temp jaka ma być w pomieszczeniu temp nawiewu? czy źle myśle ?
słuchaj zależy co chcesz liczyć....
jeżeli chcesz policzyć ogólnie straty ciepła w pomieszczeniu to wiadomo przenikanie, mostki, grunt itd. plus WENTYLACJA
tutaj obowiązuje wzór (już nowe oznaczenia)
Φvi = (θint - θe) * Hvi
Hvi = Vi * ρ * cp
lub uproszczony
Hvi = Vi * 0,34
gdzie:
Φvi - straty przez wentylację
θint - temp wewnętrzna
θe - temp zewnętrzna
Hvi - współczynnik
Vi - strumień
oczywiście w przypadku istnienia jakiegoś wymiennika/recyrkulacji różnicą tą będzie ta pomiędzy powietrzem w pomieszczeniu (trafniejsze by tutaj było przyjęcie powietrza usuwanego ale załóżmy, że to to samo) a powietrzem za wymiennikiem/komorą mieszania
i tak oto otrzymasz straty cieplne dla pomieszczenia w którym np. planujesz zastosować ogrzewanie powietrza (nic tylko dodać straty ciepła na przewodach i masz już moc nagrzewnicy)
inaczej sprawa się ma gdy np. robisz konwencjonalne ogrzewanie (i po to ci potrzebne straty) a wentylacja (a właściwie klimatyzacja) jest oddzielnym systemem który, działa sobie niezależnie
i tak jeśli piszesz, że pomieszczenie ma klimatyzację (czyli pełna obróbka cieplna) to przy założeniu, że temp powietrza nawiewanego jest równa usuwanemu to tak samo jakby wcale jej nie było czyli wtedy strat od wentylacji/klimatyzacji nie uwzględniamy