316
305
Strefa ekspertów HVACR

zapowietrzanie się grzejników

witam.mam problem z odpowietrzeniem grzejników na poddaszu,układ jest otwarty jest załorzona pompka.grzejniki nagrzewają się tylko do połowy a powroty są zimne cały czas.po karzdym paleniu musze odpowietrzać grzejniki.woda w naczyniu wyruwnawczym jest cały czas.

Masz dużo powietrza w instalacji. Potrzebujesz separator powietrza który by skasował powietrze. Powinienes miec tez ok 2 m H20 naczynie wzbiorcze nad ostatnim grzejnikiem. Podejrzewam że nie jest to spełnione i w momencie gdy woda ochladza się automatycznie wody jest mniej i słup wody w naczyniu wzbiorczym maleje a tym samym poziom wody spada ponizej górnej powierzchni grzejnika. U góry w grzejniku gromadzi się powietrze i stad masz zimne grzejniki.

Polecam firmę www.pneumatex.pl

Mam taki sam problem albo przynajmniej podobny. Ukald otwarty, grzejniki Purmo, kocioł miałowy. Naczyczynie wzbiorcze jest ok 50 cm wyżej od ostatniego przejnika na poddaszu.
- układ notorycznie się zapowietrza,
- wycieków nie mogę żadnych zlokalizowac, czy też nieszczelności,
- żeby było śmieszniej 1 grzejnik na parterze ( umiejscowiony najbliżej glowicy rozdzielającej ) odpowietrzony a nie grzeje. Uparłem się i odpowietrzając wylałem z niego 3 wiadra wody licząc na zlikwidowanie jakiegos pęcherzyka powietrza i nic.....

Grzejniki jesli już grzeja to pionowo do połowy górą - czyli zapowietrzone. W trakcie pracy pieca i pompki grzejników na poddaszu nie da się odpowietrzyć - nie ma tam żadnego cisnienia, odpowietrzniki posyczą i na tym sie kończy.

Więc, .... jak wygaśnie piec dolewam wody odpowietrzam, rozpalam. Prawie wszystkie grzeja 3-4 godziny. Następnie... przestaja grzać na poddaszu 3 grzejniki, 3 zas grzeją jak gdyby nigdy nic. Dół zazwyczaj grzeje cały ( opórcz tego 1 wyżej wymienionego w łazience ). Po pewnym czasie zapowietrza się całe poddasze i tak w kółko....

Po pierwsze i najważniejsze, w którym miejscu instalacji masz podłączoną rurę wzbiorczą od naczynia w stosunku do pompy obiegowej? Po stronie tłocznej czy ssawnej?
Napisz, to będę wiedział co dalej ci poradzić.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.