310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Zyski od oświetlenia w klimatyzacji wyporowej.

Witam Szanowne Grono.

Mam pytanie odnośnie obliczania zysków od oświetlenia przy klimatyzacji wyporowej (nawiew dołem, wywiew górą).

Czy zyski od oświetlenia można pominąć zupełnie (lampy znajdują się znacznie powyżej strefy przebywania ludzi)?

Czy też może w zależności od wytycznych branży elektrycznej (moc zainstalowana i rodzaj oświetlenia) określa się jakiś procent ciepła, przechodzący do strefy przebywania... czy to radiacyjny (w większym), czy konwekcyjny (w mniejszym stopniu)?

Istnieją jakieś wytyczne traktujące o tym problemie?

W moim przypadku brak jest danych branżowych, więc założyłem oświetlenie dla audytorium :żarowe przy intensywności 500lx (minimalna wartość wg normy oświetleniowej)
Ile procent Nel oświetlenia przyjąć jako ciepło do bilansu?

Proszę o odpowiedź. Z góry Dziękuję.
Pozdrawiam

Witam

czemu żarowe a nie świetlówki?...
Pominąć nie ale można je ograniczyć, stosując wentylowane oprawy i odpowiednią wentylacje tak aby usuneła ogrzane powietrze znad lamp w przestrzeni miedzystropowej
wg Recknagela można w ten sposób odprowadzić z powietrzem do 75% mocy cieplnej lamp

tyle z teorii:) może ktoś odpowie ze strony praktycznej

Dlaczego oświetlenie żarowe? Nie było wytycznych branży elektrycznej...a kto z nas lubi siedzieć przy świetlówkach? :P

Inwestor może oczywiści wybrać tańszy wariant...ale miałem wybór więc z niego skorzystałem.

Skąd pomysł z nieuwzględnianiem zysów od oświetlenia?
Na stronie Stowarzyszenia Polska Wentylacja znalazłem...jako jedną z zalet wentylacji wyporowej:

"zmniejszenie wymaganej mocy chłodniczej (do zysków ciepła nie wlicza się zysków ciepła generowanych powyżej przyjętej granicy strefy czystej")"

W poradniku GRYFIT są orientacyjne współczynniki konwersji Nel na ciepło dla różnego typu oświetlenia...ale jest uwaga, że nie wolno z nich korzystać do celów projektowych sic!
Jak więc obliczyć je dla celów projektowych?

Swoją drogą wentylowanie opraw przy klimatyzacji wyporowej chyba mija się z celem...bo strumienie ciepła od oświetlenia na drodze konwekcji są bardzo mocno ograniczone...zostają tylko strumienie radiacyjne, których wentylacją opraw raczej nie zmniejszymy...

Proszę mnie wyprowadzić z błędu jeśli źle rozumuję

część wliczasz , część nie, zależy od rodzaju lamp. sama moc promieniowania musisz wliczyć bo pomimo że świeci z sufitu to jest pochłaniana na wszystkich powierzchniach pomieszczenia ( chyba ze lustrzane :) straty cieplne oprawy pomijasz.
pozdrawiam

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.