Pod palenisko kominka doprowadzony będzie przewód nawiewny którym do paleniska kominka dopływać będzie powietrze o temp. zewnętrznej, ale odwrócenie się prawidłowego ciągu kominowego w kanale wentylacji grawitacyjnej pokoju o niedostecznej efektywnej wyskości, gdzie ciąg kominowy jest bardzo niestabilny zostanie spowodowane stałym wyciągiem powietrza w dwóch łazienkach, ubikacji i okresowym wyciągiem powietrza przez okap kuchenny. O ile pomieszczenie pralni z kotłem gazowym i garaż powinny posiadać szczelne drzwi do strefy mieszkaniowej tak w samej strefie mieszkaniowej ruch powietrza jak dobrze wiesz będzie odbywał się do miejsc gdzie jest najniższe ciśnienie. Pamiętaj, że w strefie mieszkaniowej pomijając kanał dymowy zasilany przez przewód nawiewny masz 4 oddzielne piony wywiewne tj. przewód od wyciągu kuchennego (okresowo 120m3/h), przewód od wentylacji łazienek (po 50m3/h), przewód od wentylacji ubikacji (30m3/h) i kanał wentylacji grawitacyjnej pokoju, które niezależnie łączą strefe mieszkaniową z powietrzem atmosferycznym.
Pozdrawiam
Janusz