Zalany wymiennik gruntowy - pomocy

Witam.
W jaki sposob przywrocic funkcjonalnosc wymiennika gruntowego (wykonanego z rur antybakteryjnych) zalanego calkowicie wodą??
Proszę o porady.
Pozdrawiam!

Odkopać, zlokalizować nieszczelność i naprawić.

Oczywista sprawa ze mozna odkopac, jednak chcialbym zrobic to bezwykopowo (woda stoi caly czas). Druga sprawa to czym i jak zdezynfekowac wymiennik aby nadawal sie w dalszym ciagu do uzycia.
Pozdrawiam

"bezwykopowo"...? nie słyszałem i nie znam takiej metody.
Co do dezynfekcji.. nie ma się czym przejmować, firma .... od rur antybakteryjnych stosuje chwyty marketingowe z tą "antybakteryjnością" w wymiennikach gruntowych to pic, problemem mogą być grzyby, nie bakterie .

Stary, jeśli to woda gruntowa, to mniej więcej do czerwca, lipca nic nie zrobisz. No chyba, że odwodnisz sobie teren, co jednak jest sprawą dosyć skomplikowaną.

Może zakop obok 20-25m rury obok. jeżeli wentylacja ma 400m3/h

Zamontuj pompkę skroplin i po problemie.

"Zamontuj pompkę skroplin i po problemie" - może lepiej dmuchnąć do rury i przegonić wodę :-)))
A tak na poważnie, są systemy bezwykopkowej renowacji rurociągów, ale koszt takiego rozwiązania jest b. duży ( nie jestem pewien ale dla rury 200 w zależności od systemu kształtuje sie to powyżej 400 zł/mb)
Najrozsądniej chyba posłuchać rady Melasy i poczekać aż poziom wód gruntowych opadnie i wtedy kopać i namierzać nieszczelność.
Co do rady Pana Brzeczykowskiego dot. zakopania 20-25 mb rury obok podchodź b.b.b.b sceptycznie, temat ten przewijał sie na tym forum często, także zapraszam do lektury.
pozdr. i współczuje

Może wyjaśnię:
1)-Zakopałem na 1.5 m gł kabel grzewczy stałooporowy dł 20mb o mocy 700 W czyli 35W/m . Umieściłem czujniki temperatury 5 cm i 50 cm od kabla, oraz czujniki na tej samej głębokości baz kabla grzewczego (wzorzec). Grzał kabel całe lato i różnica temperatur pomiędzy czujnikami przy kablu a wzorcrm nie zbliżyła się nawet do 1 st. Wniosek - 35W/mb rury nie zmnieni temperatury gruntu niezalażnie od czasu pracy!!!!
2)- 20 mb kanału 160mm na głębokości 1.5m - przepływ powietrza 200m3/h - temperatura powietrza na wyjściu dokładnie taka sama jak temperatura gruntu na tej głębokości.
3)- ostudzanie 200 m3/h przy różnicy temperatur 15st to około 700W.
Jaki jest sens robienia dłużych wymienników do wentylacji domowej? W praktyce niezmiernie rzadko wentylacja pracuje więcej niż 100m3/h a różnica temperatur jest mniejsza niż 15 st!

Panie TB
Czy wykonywał Pan może testy zimą, bo latem to wiadomo jak jest.

Ciepło właściwe gruntu zimą jest nieco wyższe (większa wilgotność) więc nie widziałem sensu robić oddzielne pomiarydla zimy.

Zakopałem 2 lata temu odstraszacz na krety z baterią alkaliczą DURACELL, przez rok nie miałem kretów, po upływie roku krety zaczeły znów się pojawiać. Wniosek: krety głuchną z upływen czasu. Niestety nie posiadam kreta wzorcowego ale i tak jestem pewny,że moje wnioski są prawidłwe.
Zachęcam innych do opisywania swoich doświadczeń z zakopywaniem różnych przedmiotów w ziemi.

Może wyjaśnię:
1)-Zakopałem na 1.5 m gł kabel grzewczy stałooporowy dł 20mb o mocy 700 W czyli 35W/m . Umieściłem czujniki temperatury 5 cm i 50 cm od kabla, oraz czujniki na tej samej głębokości baz kabla grzewczego (wzorzec). Grzał kabel całe lato i różnica temperatur pomiędzy czujnikami przy kablu a wzorcrm nie zbliżyła się nawet do 1 st. Wniosek - 35W/mb rury nie zmnieni temperatury gruntu niezalażnie od czasu pracy!
Czasami tak bywa jak się coś zakopie i zapomni podłączyć ;))

Zawsze twierdziłm, że "Urządzenia elektryczne zawsze lepiej działają, gdy są podłączone do zasilania"

35W/1mb = 3,5W/10cm - co to może ogrzać bo na pewno nie grunt i nie powietrze wentylacyjne, no chyba, że wentylujemy psią budę.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.