wzrost ciśnienia wody

Mam problem z piecem 2 funkcyjnym Junkers Euroline ZW/ZS po właczeniu ogrzewania za i zagrzania sie kaloryferów wzrasta ciśnienie zaczyna wzrastać ciśnienie wody .Nie bardzo wiem co z tym zrobić próbowałem juz spuszczać wode przez zawór bezpieczeństwa ale problem powraca.

woda sie grzeje wiec cisnienie rosnie

Tak wiem ze ciśnienie rośnie jak zaczyna sie grzać woda i to jest normalne oczywiście ale nie do 4 bar , a poza tym jak ostatnio wychodziłem z domu było ok 1.5 bar a jak wróciłem przeszło 4 skala juz sie skonczyła i jak by jeszcze troszke urosło to by zadziałał zawór bezpieczeństwa

zawór bezpieczeństwa już powinien działać.Do instalacji
c,o, stosuje się zawór 3 bary.Wygląda na to ,że nie masz
naczynia wzbiorczego albo jest zepsute.Naczynie wzbiorcze powinno przejąć nadmiar wody powstały przy ogrzewaniu/w układzie zamkniętym/.

Moim zdaniem jest zepchany wężyk do manometru najczęściej w miejscu podłączenia wężyka do metalowej części nad pompą . Należy spuścić wodę z kotła odkręcić wężyk i przeczyścić dziurkę w w/w metalowej części( igłą , cienkim drutem , itp.)

Żeby mieć pewność że jest tak jak napisałem wyżej proponuję spróbować lekko zgnieść w rękach owy wężyk . jeśli wskazówka manometru idzie w górę to napewno jest to.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.