310
305
Strefa ekspertów HVACR

Spadek ciśnienia w centrali

Hej!
Jaki założyć spadek ciśnienia w centrali na urządzeniach do uzdatniania powietrza. Spadek ciśnienia na przewodach ok 450Pa przy wydatku 15000 m3/h?
I teraz chciałabym dobrać centralę, i nie wiem o ile zwiększyć ten spadek ciśnienia- tj, jakie dyspozycyjne przyjąć do doboru centrali?
pozdrawiam

aaaaa i czy w ogóle dodaje się ten spadek ciśnienia do spadku na przewodach, czy liczymy tylko przewody i na to dobieramy???

Spręż dyspozycyjny to wartość która centrala ma do dyspozycji na sieć kanałów. Nie trzeba dodawać spreżu wewnętrznego centrali na wymiennikach odzysku ciepła filtrach itp.

producentowi centrali podajesz tylko spręż dyspozycyjny a więc wyliczone opory instalacji. To producent konfigurując centralę dobiera odpowiedni wentylator aby urządzenie (jako całość) spełniało wymagania po uwzględnieniu oporów wewnętrznych na poszczególnych wymiennikach i stopniach filtracji etc.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.