310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Ciśnienia, temperatury- czynnik 407C

Jestem amatorem: pytanie jakie wartości powinny mieć ciśnienia i temperatury - zamierzam sam zainstalować splita 2,6kW:
- ciśnienie czynnika po nabiciu (urządzenie niepracujące) - domyślam się, że ciśnienie jest tu funkcją temperatury
- ciśnienie tłoczenia i ciśnienie ssania
- temperatury cieczy i gazu (linia gazowa i cieczowa na wyjściu z jednostki zewnętrznej i przy jednostce wewnętrznej)
Czy określanie ilości czynnika zawartego w urzązeniu jest możliwe przez pomiar ciśnienia? Wg. moich "przemyśleń" - nie - poza przypadkami b. dużych ubytków i b. dużych przeładowań czynnika.

kup sobie pasek do gazów i niebedziesz miał problemu człowieku.

kup sobie pasek do gazów i niebedziesz miał problemu człowieku.
nie bardzo rozumiem: "pasek do gazów" ?

O kurcze JA tez nie wiem co to suwak do gazu ??? :(

nie pasek tylko olej

Proszę sobie załatwić wykres lgp-h (logarytm ciśnienia - entalpia) lub tablice właściwości termodynamicznych dla tego czynnika (są np. na stronie www.refrigerants.dupont.com)(są po angielsku)
Dla temperatury odparowania +5 st.C ciśnienie ssania powinno być ok. 5 bar, ciśnienie tłoczenia ok. 17 bar (dla temperatury skraplania 45 st.C)

OK mam już te wykresy - są w psi i kPa dla obydwu faz. Rozumiem, że kwestia ilości czynnika pozostaje nierozwiązana.
To znaczy, że określając ciśnienia nie potrafimy określić ilości czynnika - bo są one funkcją temperatury w danym miejscu układu.
Rozumiem, ze to właśnie jest przyczyną konieczności odmierzania ilości czynnika metodą wagową (407c - koniecznie ciekłego z uwagi na niejednorodność mieszaniny).

Jeszcze jedno pytanie: oczywiście nie mam pompy próżniowej - zastanawiam się czy warto kupować do tej 1 instalacji (koszt 70 Pa jednostopniowej - ok 430 brutto).
Czy wystarczy próżnia robiona moim "niezastąpionym" agregatem sprężarkowym (lodówka). Wyciąga on -0,91 bar. Wiem, że bardziej chodzi tu o kwestie wilgotności (olej i ew. zamarzanie instalacji) niż powietrza (spadek wydajności). Czy ten poziom "próżni" ma sens?
Ciśnienie punktu potrójnego dla wody to to koło 620 Pa - wydaje mi się, że właśnie to ciśnienie powinno być minimalną wartością graniczną dla opróżniania instalacji przed wpuszczeniem czynnika chłodniczego?

trzeba miec juz uprawnienia ,za samowolke jest kara 50tys zł ,jabym sam nie zakładał ,bo sasiad moze nakablować

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.