Witam Forumowiczów !
Kontynuując serię postów "....-dla fanów", tym razem mowa będzie o wymiennikach GWC instalacji wentylacyjnych.
Jestem świeżo po lekturze artykułu z magazynu Ciepłownictwo,Ogrzewnictwo,Wentylacja pt: "Uproszczona metoda wymiarowania i oceny opłacalności gruntowego wymiennika ciepła w układzie wentylacji budynku" autorstwa Michała Szymańskiego oraz Janusza Wojtkowiaka z Politechniki Poznańskiej ... wydział oczywiście IŚ
Przedstawie jedynie PODSUMOWANIE autorów, ponieważ doszedłem do wniosku że artykuł ten jak i artykuł dotyczący kolektorów słonecznych zeskanuje i wyślę na serwer rapidshare - co da możliwość wszystkim zapoznania się z ich treścią:
A wiec ..wioski:
"W artykule przedstawiono uproszczoną metodę określania średnic i długości rur GWC minimalizujących koszty energii niezbędnej do podgrzania i wymiany powietrza wentylacyjnego. Wyniki obliczeń dla współczesnego budynku jednorodzinnego pokazały że maksymalna obniżka rocznych kosztów eksploatacji układu wentylacji spowodowana działaniem GWC (dla przykałdowego domu o pow.250 m2, V=400m3/h, L wymiennika 75m ,D wymiennika=250 mm) wynosi 9,4% ...."
To przy założeniu że centrala wyposażona jest w nagrzewnicę elektryczną, natomiast przy wymienniku wodnym zasilanym z kotła gazowego efekt ten spada do 5,6%
Dalej:
"(..) przy koszcie inwestycyjnych GWC około 100mb, prosty czas zwrotu poniesionych nakładów inwstycyjnych (SPBT) wynosi 35 lat. Taki rezultat potwierdza sceptyczne opinie wyrażane na temat opłacalności stosowania GWC"
I co o tym sądzicie?
Notabene polecam ten magazyn który zawiera wiele innych ciekawostek dla prawdziwych inżynierów :)