Jaka jest przewaga instalacji wody lodowej nad systemami z bezpośrednim odparowaniem i czy wogóle jest.
Jaka jest przewaga instalacji wody lodowej nad systemami z bezpośrednim odparowaniem i czy wogóle jest.
Woda lodowa ma przewaga nad systemami z bezpośrednim odparowaniem przy dużych instalacjach
Hydraulike wodną jest o wiele latwiej wyregulować niz freonowa. A dla duzych obiektow musisz doprowadzic zrodlo chlodu w rozne miejsca, prawda? Dla istalacji wodnych nie ma problemu, zawory regulacyjne zalatwiaja wszystko. W przypadku cieklego i gazowego freonu zaczynaja sie schodki.
jest przewaga. Bezpośrednie odparowanie łatwiej zepsuć niż chiller.
beżpośrednie odparowanie to skokowa regulacja wydajności, dla małych urządzeń 0-50-100%, w wodzie lodowej w zasadzie regulacja ciągła w zkresie pracy chillera np. 30-100% (zbiornik buforowy)
W bezpośrednim odparowaniu też można sterować wydajnością w sposób ciągły. Nie występują natomiast dodatkowe straty energii zwiazane z większą różnicą temperatury powietrza i temperatury wrzenia czynnika chłodniczego oraz napędu pomp obiegowych. Jednak wymagania dotyczące wykonania instalacji freonowej są wyższe niż instalacji wodnej. Nie bez znaczenia jest też napełnienie czynnikiem chłodniczym - znacznie mniejsze w ukladach wody lodowej.Zalety i wady należy rozpatrywać dla konkretnego obiektu.