Czy ma ktoś może schemat instalacji wody lodowej?? jak sie dobiera pojemność zbiornika buforowego? Jak liczyć naczynie wzbiorcze dla takiej instalacji?
Proszę o pomoc.
Czy ma ktoś może schemat instalacji wody lodowej?? jak sie dobiera pojemność zbiornika buforowego? Jak liczyć naczynie wzbiorcze dla takiej instalacji?
Proszę o pomoc.
generalnie zasada taka sama co w ukl. hydroforowym.. chodzi o to, zeby chiller nie wlaczal sie i wylaczal bez sensu co 3 minuty. Potrzebny jest bufor, zeby w momencie kiedy chiller stoi bylo mozliwe pokrywanie zapotrzebowania na chlod. Chiller ma tez swoja wydajnosc minimalna, ponizej ktorej nie powinien pracowac. Dlatego:
Potrzebna jest: minimalna wydajnosc chillera, minimalne zapotrzebowanie na chlod systemu
Powiedzmy, ze mamy instalacje o Qmax = 300kW. Sklada sie ona z 10 central. Kazda ma chlodnice o Q=30kW. Przyjmijmy dla uproszczenia, ze nie ma modulacji temperatury (brak zaworow mieszajacych) i chlodnica albo dziala, albo nie dziala. Dlatego Qmin=30kW. Mamy jeden chiller o Qc=300kW. minimalne obciazenie chillera to powiedzmy 60kW=Qmc.
Przyjmijmy sobie zbiornik buforowy o pojemnosci V=1500 litrow.
Przy DelT=tz-tp = 6K (roznica temp. miedzy zasilaniem a powrotem) taki zbiornik "zmagazynuje nam"
Qmag=DelT*Cp*V=6*4.2*1500=37800kJ (Cp wiemy co to, co nie?;)
Albo inaczej Qmag=37800kJ/3600=10.5kWh
Innymi slowy zbiornik zapewni nam moc 10.5 kW przez godzine. (teoretycznie)
Przy zalozeniu, ze mamy w tej chwili obciazenie systemu rowne Qmin=30kW, wychodzi, ze czas potrzebny na rozladowanie tego zbiornika obciazeniem minimalnym to T1=Qmag/Qmin = 10.5/30=0.35h, czyli 0.35*60= 21 minut.
Czyli cykl: naladowanie-rozladowanie to 42 minuty. Powinna byc to wartosc akceptowana przez producenta chillera. Im sie chiller rzadziej wlacza tym lepij, z drugiej strony mamy zwykle architektow na karku, ktorzy dostaja palpitacji serca, kiedy powiedziec im ze mamy im cos takiego na budynku postawic.;) Niektore firmy produkuja chillery ze zbiornikiem w jednej obudowie...
Jedna uwaga jeszcze: powinno sie do objetosci zbiornika przy obliczeniach Qmag dodawac objetosc zladu, nie zrobilem tego dla uproszczenia.
Mam nadzieje, ze cos pomoglem,
jesli gdzies sie walnalem, na pewno znajdzie sie ktos madrzejszy;)
Pozdrawiam,
K.