316
305
Strefa ekspertów HVACR

wentzlacja mechaniczna w zakładzie produkcyjnym

Witam
zastanawiam sie nad wentylacją mechaniczną zakładu produkcyjnego, nawiew i wywiew, mogę zastasowac glikolowy wymienink ciepla, ilość powietrza ok. 20000m3/h,
moze ktoś mial taki problem jakie urządzenia zastosować
proszę o pomoc
pozdrawiam

A dla czego glikolowy, przecież można zastosować obrotóowkę, lub krzyżowy. Ponadto zastanów się nad podmieszaniem poweietrza.

szkodliwe substancje i nie mozge podnieszania
a są duze zyski i trzeba to wykorzystac:)
pozdrawiam

Piszesz o szkodliwych substancjach.
Rozumiem, że nie chodzi o wentylację ogólną (bo ta wyłapie tylko to czego nie zdążą płuca pracowników) tylko o wentylację miejscową?
Czy te substancje są w postaci gazowej czy pyłowej (ew. dym) ?
Pytam bo interesuję się tego typu problematyką i może mógłbym coś doradzić.

zaklad produkuje wyroby lateksowe,
wentylacja ogólna
centrale umieszczone na dachu strasznie hałasuja,
myslałem ze sajakies inne urzadzenia?
pozdrawiam

Odzysk krzyżowy zapewni Ci odzysk w wysokości 60-65% i będzie zgodny z Twoimi wymaganiami
Glikolowy poniżej 30%.
Obrótowy oczywiście się nie nadaje.
Urządzenia? VTS, Dospel,Rosenberg, Lennox i wiele wiele innych
Wywiew np okapami znad urządzeń. Nawiew przewodami spiro pod sufitem z kratkami na rurę spiro. I nie przejmuj się zasięgiem strugi. I tak wszyco wyleci przez okap

Po pierwsze pewnie masz linię talkowania?
Jeżeli nie będzie odpowiednich odciągów miejscowych (na pewno nie okapy !!!) z właściwymi urządzeniami odpylającymi to możesz się spodziewać przede wszystkim konieczności wymiany filtrów w centrali wywiewnej z częstotliwością raz na tydzień (no może dwa).
Jest linia do wulkanizacji? Kolejny problem jak podłączysz to do ogólnej ;(
I ogólna uwaga do okapów:
Aby poziomy przepływ powietrza (choćby nawet 0,5m/s) nie powodował, że zanieczyszczenia "nie trafią" wprost do okapu, konieczne są gigantyczne wręcz ilości powietrza. Dlatego stosuje się inne rozwiązania (częściowe obudowy procesów, ssawy cylindryczne i szczelinowe etc.)

Odzysk za pomocą wymienników glikolowych zaoferuje Ci każdy producent central klimatyzacyjnych , jesli zażadasz aby producent przedstawił Ci karte doboru dla wymienników minimum 6 rzędowych to może uzyskasz 35% to mało w stosunku do wymienika krzyżowego (60 - 65%) , ale to rozwiązanie ma 3 podstawowe zalety.
1. Absolutna pewność że nie dojdzie do wymieszania powietrza wywiewanego z nawiewanym , co przy słabszych jakościowo wymiennikach krzyżowych może mieć miejsce (nigdy nie wiesz co Ci producent centrali włoży do środka.)
2.Możesz wyegzekfować na producencie centrali możliwość wysuwania wymiennika z centrali dla potrzeb konserwacji taki wymiennik będzie można łatwo wyczyścić (również przy użyciu srodków chemicznych). Większość producentów central nie oferuje możliwości demontażu wymienika krzyżowego.
3. Przy wymiennikach glikolowych możesz pozwolić sobie na rozdzielone osobne centrale , osobno wywiewną i nawiewną (czasem tak jest lepiej), centrale z odzyskiem za pomocą wymiennika krzyżowego lub rotacyjnego to wysokie monobloki najcześciej dużo powyżej 2 metrów (są krzyżowe leżące ale to wykonania spejalne)

do mat : czy demontaż wymiennika krzyżowego to coś skomplikowanego?

wstępnie dobrałem centrale vts z wym krzyżowym ze wzgledu ze sa to 2 bloki, montowane na dachu, jednak hałas emitowany do otoczenia to ok 70dB(bedzie około 16 takich zespołów), co w nocy bedzie trochę hałasowalo(praca 3 zmianowa), myslalem ze jest cos mniej hałaśliwego, ewentualnie jakies rooftopy;
zamieczyszczeń w postaci pyłu nie będzie;

Spróbuj z Lennoxem, są cichsze, jeżali masz na to kasę to Svegon - chyba najcichse ale i najdroższe

Do Piotra.
Producenci tacy jak Svegon lub Lenox mają duże osiągniecia w łumieniu hałasu i drgań , bo wydali sporo kasy na badania , ale są drodzy. Polscy producenci nie mieli ani czasu ani pieniędzy aby się z nimi ścigac . Można jednak zrobić cichą centale nie skupiając sie na tłumieniu hałasu wytwarzanego przez nią , ale na ograniczeniu wytwarzanego przez centrale hałasu. Należy przy doborze centrali zmusić Polskiego producenta do następujących rzeczy:
1. Zwkle sekcje wentylatorowe centali dla konkretnej wielkości maja możliwość pomieszczenia w sobie 2 lub 3 wielkości wentylatorów trzeba ich zmusić aby dobrali największy wentylator , (więc dla nich najdroższy)
2. Przypilnwać obrotów wentylatora im mniejsze tym ciszej przy tym samym wydatku mniejszy wentylator będzie się krecił z obrotami np. 2700 (okrutnie hałasując),a o wielkości mechanicznej oczko wyżej będzie potrzebował tylko np. 1400 obr/min (zapewniam że będzie dużo ciszej)
3. Poprosić o zwiększenie grubości obudowy centrali (zwykle maja kilka opcji)
4. Sprawdzić prędkosć przepływu powietrza przez centrale powinno być ok. 3.5m/s
5. A następnie dopiero wtedy porównać parametry techniczne central Polskich i zachodnio europejskich , może być różnie ,

Do baga.
Zwykle wymiennik krzyżowy jest zamocowany w sposób nie rozłączny na stałe (nity , wkręty i uszczelnienie np. silikonem) lepiej tego nie ruszać , ale możesz domagać sie klap inspekcyjnych od przodu i sekcji pusych po stronie nawiewnej i wywiewnwj.

Fajny temat. Mam tylko jedną wątpliwość, czy istniejąca wentylacja jest niedobra tylko dlatego że jest głośna ? Podejmę się zrobienia koncepcji optymalnej pod względem energetycznym i akustycznym. Wynagrodzenie: 1% oszczędności inwestycyjnych i 1% oszczędności eksploatacyjmych w okresie 5 lat w stosunku do innej konkurencyjnej oferty.
Dla ciebie najkorzystniej jest oczywiście zastosować centrale np Swegona lub Rosenberga, dobry byłby też Dantherm.
A tak na poważnie.
Co was napadło z tym wyjmowaniem wymiennika krzyżowego ? po co ? Już to widzę jak wyjmują na dachu wymiennik glikolowy z centrali na 20000 m3/h wiecie ile on waży ? Z doborami wentylatorów to trochę mat ma rację ale tylko trochę. A ten hałas 70 dB to jest hałas przez obudowę, z czerpni? wyrzutni ? jest przed czy po filtrze A i jest mocą czy ciśnieniem akustycznym i jaki powinien być aby byc nie za duży ?
Każdy producent będzie ci wciskał to co dla niego nakorzystniejsze ale w końcu placą ci za zrobienie optymalnej wentylacji pod wzgledem kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych czy tylko za zrobienie projektu wentylacji która będzie działać ?

Do Gnoma
Temat , wyjmowania wymienników do czyszczenia , jak rozumiem z treści miał winikać z potrzeby konserwacji wymienników pracujących nie na wyciągu z wentylacji ogólnej bytowej , ale wyciągu z okapów przemysłowych zyli żę będzie pracował w trudnych warunkach podlegających specjalnym serwisom.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.