wentylatornia a przepisy ppoż

Witam
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z zapisem prawnym mówiącym o możliwości połączenia w jednej strefie pożarowej wentylatorni i pomieszczeń należących do strefy ZL?

Witam powracam do tematu wentylatornia w budynku ZL I niskim jednokondygnacyjnym, moc 24 kW i 28 kW czy jest obowiązek wydzielenia jej ppoż. nie spotkałem się z takim zapisem ale zgodnie z moją wiedzą należało by ją wydzielić co zrobić skoro rzeczoznawca ds ppoż tego nie zrobił ??Czy są przepisy odrębne czy należy traktować wentylatornie jako kotłownie wtedy sprawa jasna??

Każde pomieszczenie techniczne, a wentylatornia zalicza się do nich, powinno być wydzielone pożarowo.

Spotkałem się z kilkoma takimi przypadkami z wentylatornią w jednej strefie z pomieszczeniami zl i nie było problemu z odbiorem (oczywiście ważna powierzchnia całej strefy), ale i spotkałem się z takimi gdzie rzeczoznawca bezwzględnie domagał się wydzielenia (a porównując z innymi można było połączyć)

Spotkałem się z kilkoma takimi przypadkami z wentylatornią w jednej strefie z pomieszczeniami zl i nie było problemu z odbiorem (oczywiście ważna powierzchnia całej strefy), ale i spotkałem się z takimi gdzie rzeczoznawca bezwzględnie domagał się wydzielenia (a porównując z innymi można było połączyć)

A czy ktoś wie co konkretnei na ten temat mówią przepisy ppoż? Czy wentylatornia powinna być wydzielona? moim zdaniem jak najbardziej tak,aby zachowac bezpieczeństwo.


www.spednet.pl – pomy ciepła

Warunki Techniczne z maja 2011r
§ 268. 1. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjątkiem budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spełniać następujące wymagania:

5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych średniowysokich (SW) i wyższych oraz w innych budynkach o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30; nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.