310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Pomieszczenia o przeznaczeniu na czasowy pobyt ludzi

Czy do pomieszczeń typu wentylatornia, pod basenie, przepompownia, mogę wtłaczać powietrze wywiewane z holu, szatni. Czyli z pomieszczeń na stały pobyt ludzi usuwać powietrze i wtłaczać do pomieszczeń technicznych?

Jeśli tak to jak argumentować Rzeczoznawcy?

Każda sugestia będzie cenna:)

Nie wiem o co Ci chodzi pisząc wtłaczać. W pomieszczeniach typu szatnia (pomijając układy nawiewno-wywiewne) wyciąg się powietrze mechanicznie np. wentylatory dachowe. Powietrze usuwane musi zostać skądś pobrane więc zasysane jest z ogólnej kubatury (przez nieszczelności drzwi, okien). Ale jeżeli chodzi Ci o umieszczenie wyrzutni powietrza do takiego pomieszczenia z innego to nie spotkałem się i jaki ma być tego cel

hmm... celów wywiewania powietrza z szatni czy holu i nawiewania tego powietrza do wentylatorni czy podbasenia jest kilka:
- niższe koszty eksploatacji instalacji,
- mnisze instalacja wiec i koszty wykonania niższe,
- odpada jedna centrala wentylacyjna a przynajmniej sekcje wyrzutni z szatni//holu, oraz sekcja nawiewna i czerpni do pom technicznych.

Co o tym sądzicie?
Wg mnie pom. techniczne nie są pomieszczeniami na stały pobyt ludzi i wymogi co do czystości powietrza można obniżyć w imię ekonomi.

W sumie to moze nie jest glupi pomysł chociaż nie spotktkałem sie z tym wczesniej. Zastanawie mnie tylko czy powietrze wywiewane z szatni nie bedzie mialo wyzszej wilgotnosci niz to w podbaseniu , a nam chodzi przeciez o usuniecie wilgoci z pom. technicznych.

Pozatym pom techniczne tego typu nie sa z pewnoscia pomieszczeniami przeznaczonymi na staly pobyt ludzi bo nikt tak nie siedzi 4 h dziennie.

powietrze z szatni ma względnie niską wilgotność tylko z natrysków powietrze może mieć wyższą wilgotność,
cała moja koncepcja rozbija się o rzeczoznawce który twierdzi że łącze pomieszczenia jedną instalacją, ale od wywiewnika do wentylatora to jest jedna instalacja a od wentylatora to nawiewnika jest druga instalacja ale jakoś tego nie jest w stanie pojąć ;/
w tym przypadku wywiew jest jednocześnie czerpnią a nawiew jest jednocześnie wyrzutnią.

Jest taki zapis w WT: "Dopuszcza się wentylowanie garaży oraz innych pomieszczeń nieprzeznaczonych na pobyt ludzi powietrzem o mniejszym stopniu zanieczyszczenia, niezawierającym substancji szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych zapachów, odprowadzanym z pomieszczeń niebędących pomieszczeniami higienicznosanitarnymi, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej", może pod to da się to podciągnąć

tak to może być korzystny zapis :) dziękuje etrwetwert

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.