Kalpy ppoż - po której stronie przegrody siłownik

WItam,
Mam następujące pytanie, czy umiejscowienie siłownika obsługującego klapę ppoż po którejś stronie przegrody ma znaczenie?
Oczywiście klapa jest montowana w samej przegrodzie jednak zostaje kwestia czy siłownik ma być po jednej czy po drugiej stronie przegrody.
Jeśli ma to znaczenie to w sytuacji gdy mam obok siebie dwa pomieszczenie które są przedzielone przegrodą REI120 po której stronie powinien być zlokalizowany siłownik oraz termik na klapie ppoż?
Prośba o podpowiedź bardziej doświadczonych kolegów/koleżanki

JaJeż

Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia.
Oczywiście o ile po obu stronach przegrody będzie dostęp do siłownika.
Gdyby np było to wyjście kanału z szachtu wentylacyjnego oczywiste jest że siłownik powinien znajdować się po stronie pomieszczenia.

osobiście montował bym go po bezpiecznej stronie, t.j. tam gdzie nie będzie ognia w przypadku pożaru.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.