Szanowni Państwo ! Czy konieczna jest wentylacja mechaniczna sali przedszkolnych, jeżeli posiadają one dużą ilość okien ?

Powirzchnia okna to nie wentylacja. dla prawidłowego funkcjonowania trzeba dostarczyć min. 20 m3/h na osobę, non stop!

Ilośc powietrza wentylacyjnego dokładnie okresla polska norma.
Najprostrzym sposobem, sprawdzonym przeze mnie jest montaz wentylatora wyciągowego. Kompensacja powietrza do 2 (max do 3) krotności wymian może odbywac sie przez nieszczelnosci lecz pewniejszy sposobem jest zainstalowanie nawietrzaków np. VTK prod. SYSTEMAIR

Już dawno się robi wentylacje nadcisnieniwe. Wymiany na kubaturę to nieporozumienie. Zaś normy są tak kretyńśkie, że wstyd się na nie powoływać. A tak naprawdę to "norma" nie mówi, że tak trzeba tylko, że gorzej nie można.

Zajrzyj człowieku do normy dodaj troche zdrowego rozsądku oraz DOŚWIADCZENIA (którego ci najwyraźniej brakuje) i nie klep głupot że taka wentylacja nie jest wystarczająca.

Jeszcze jedno FLEX nie pisałem o wentylacji nadciśnieniowej(jak ci sie zdawało) lecz o podcisnieniowej

Z podniecenia wnioskuję, że trafiłem w miękie. Panie Andrzeju krzykiem wiedzy się nie nadrobi. Poleca Pan sterownie napięciowe do silników?!!! Jak cywilizowane firmy sterują od dawna częstotliwością. Pisze Pan "norma" najpierw jest postęp potem normy z dużymi oporami doganiają życie. A kto tego nie zrozumie odpada i nie ma co się złościć

Flex szkoda atramentu to rzemiesnik nie artysta.

Nigdy nie uznawałem norm za jedyny wyznacznik w projektowaniu dlatego piszę o doswiadczeniu. Nowosci nowościami trzeba iśc do przodu, rozumiem to, ale po kilku kontaktach ze "zdrewniałymi " inspektorami instalacji dochodzi sie do wniosku że głowa muru nie przebijesz. Dla nich najwazniesza jest norma, a nie nowosci.

Wentylek chyba pomyliłeś strony

To przepraszam, ale dla niektórych dobra wentylacja to sztuka.

Flex nikt tu krzykiem wiedzy nie nadrabia - dziwnie stawiasz sprawę
Obstawiam raczej podejscie Andrzeja, bo sam popełniłem pare takich instalacji i wiem że jest to rozwiazanie (może nie doskonałe) ale z pewnościa skuteczne i tanie.

Jestem projektantem i często bywam na budowach. PYTANIE: WENYLEK CZY TY KIEDYŚ WIDZIAŁEŚ BUDOWE Z BLISKA?

17 lat zakładam wentylacje.

Nic więc dziwnego Andrzeju, że połowa Polaków choruje już na alergie.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.