310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Wentylacja mechaniczna przedsionka w garażu

Witam!
Chciałbym prosić o opinie na temat wentylacji mechanicznej przedsionka w garażu - budynki niskie i średniowysokie.
Jakiś czas temu robiliśmy tak:
Nawiew przez zawór P.POŻ. z klatki schodowej. Wywiew również poprzez zawór P.POŻ. siecią garażową.
Obecnie wytyczne strażaka są takie:
NAWIEW - najlepiej z zewnątrz bez klap p.poż. Kanał owinięty izolacją odporności EI120 (ściany w garażu są takiej odporności) lub jak poprzednio jeżeli przylega do klatki schodowej no to nawiew tylko poprzez zawór p.poż.
WYWIEW - Kanały bez klap p.poż. owinięte izolacją EI120. Wentylaor w przedsionku lub na dachu.
Bardzo proszę o opinie
pozdrawiam

Jeśli chodzi o nawiew to moim zdaniem przyjąć większy wydajnościowo wentylator nawiewny pobierający powietrze z zewnątrz i zamontować go w przedsionku. Z kolei wywiew zamontować w samym garażu (w tym wypadku dobrać wentylator o obliczonej wydajności wg norm). Taka sytuacja powinna wytworzyć nadciśnienie w przedsionku które wypycha niekontrolowane dostawanie się spalin itp. do przedsionka i wypchnięcie ich spowrotem do garażu skąd są wyciągane.

http://www.sobieradek.pl/standard/shop/9---Wentylacja.html
Fajny sklep. Polecam

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.