Witam
chciałem sie jeszcze raz zapytać:
jakie urządzenia były by najlepsze (rodzaj wentylacji) dla zakladu produkującego rękawice?
trzeba zabewnic odpowiednią ilośc wymian,
wstępnie zaprojektowałem centrale wentylacyjne z wymiennikiem glikolowym ( 12 zespołów wentylacyjnych dla poszczególnych stref Vśr=10000m3/h), urządzenia wydzielają dużo ciepła.
czy są jakieś urządzenia które by spełniały lepiej swoje zadanie w porownaniu do central went?
zanieczyszczenia powietrza - zapach i pyłki (lateks), trzeab usunąć.
pozdrawiam

Z zapachem to trochę problem bo w grę wchodzą albo:
1) wyrzut powietrza na zewnątrz (wymiana powietrza) = straty ciepła (do częściowego odzysku lecz i tak kosztowna impreza)
2) filtry węglowe = koszty, brak gwarancji na usunięcie wszystkich związków, wrażliwość na wilgoć
3) dopalanie katalityczne = baaardzo droga impreza :(
Pyły (o ile nie są np. wilgotne lub kleiste) to już mniejsze zmartwienie ponieważ technologia ich usuwania (separacji od strumienia powietrza) jest powszechnie znana i dobrze opanowana. Generalnie w grę wchodzi filtracja mechaniczna i ze względu na potencjalną ilość pyłu raczej tylko wariant z ciągłą regeneracją tkaniny (materiału filtracyjnego).
Niezależnie jednak co ostatecznie się wybierze (jaką drogę) kluczem do sukcesu jest maksymalne ograniczenie zapotrzebowania na powietrze. Uzyskuje się to poprzez maksymalne zbliżenie odciągu (ssawki) do źródła emisji lub możliwa (częściowa przynajmniej) "hermetyzacja" procesu (osłony).

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.